2003-7-2 11:19    顶部


最近设计一工程40X40米,周边柱点支承,网架上铺压型钢承板,做商场地面请教应取多大静、活荷载,以及网架采取哪种形式,网架矢高取多少为好,此方案是否可行,谢各位指点?
jaxi






积分 80
帖子 60
2003-7-2 11:39    顶部


商场 地面恒载你自己依实计算 ,活载可取3.5KN/m2,但好像你计算出来构件会很大,业主有这种需要做这么大跨度的一个夹层吗?加个中柱会好很多,而且可以不做网架形式计算。
pjj001






积分 15
帖子 17
2003-7-4 23:46    顶部


用网架做40X40m的商场楼面不经济吧,网架矢高要3000mm!用4X10m柱网,可以做井字楼盖或密肋楼盖,梁很小啊。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2003-7-11 16:09    QQ 顶部


有时候条件所限制,有可能出现这么大跨度的楼面,我就见过。网架本身受力不会有问题,按计算确定即可。关键是网架和混凝土柱的连接及下部结构的抗水平力(地震和风)。
xkm-lxm






积分 9
帖子 9
2003-7-11 21:39    顶部


网架本身恒荷载可以计算,看你采用的钢板厚度,活荷载取3.5kn/m2.
网架的弦杆尺寸可按跨度的1/(12-16)取,网架高度可以取跨度的1/(10-14)
westdevelop






积分 46
帖子 28
2003-7-14 21:44    顶部


我建议采用组合网架设计,上弦采用钢砼构件,下弦采用钢构件。这样可以降低用钢量。如采用四点支撑,我认为最好将抗侧体系交给该网架之外的结构物承担。否则柱头很难设计。如有可能最好采用四边支撑的正放四角锥网架,此时可将边梁做成预应力大梁,柱梁连接处须仔细斟酌。
 