游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
风荷载怎样考虑?地震荷载?
csb5000
积分
140
帖子
100
#1
2003-6-26 14:59
风荷载应该输入标准值?加在网架上弦节点?
地震荷载计算竖向的吗?一定要计算吗?
怎么组合以上工况?
csb5000
积分
140
帖子
100
#2
2003-6-27 10:05
mst帮助上说:
输入网格结构的风荷载的标准值。可输入多组可能的风荷载。风荷载值应是已考虑了体形系数、高度系数、风振系数之后的值。
也就是说如果基本风压为0.6,则要乘上体形系数、高度系数、风振系数然后输入mst,对否?
欣宜28
积分
39
帖子
48
#3
2003-7-2 07:19
网架一般只对风荷载与恒荷载组合下对杆件进行验算
地震荷载计算按网架规范呀
wswy
积分
218
帖子
168
#4
2003-7-7 13:01
一般网架我都没考虑风荷载,不加应更偏安全些。不知有没问题?
软件也不知怎么计算地震荷载,因为一般都是7度设防以下,所以我也没算过。不知到有多少人在8、9度地区做一般的网架去计算地震荷载?
lyj1976
积分
515
帖子
315
#5
2003-7-18 10:39
类是与球形的网架其风荷载如何取值?另外常用的网架程序中对地震荷载的计算好像没有。是否7度设防的网架不需要计算。如果设计院要求提供抗震设计的计算书,该怎样写?
朱正荣
积分
35
帖子
20
#6
2003-10-8 21:18
一般网架在8度区考虑水平地震作用,在9度区考虑竖向地震作用.
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#7
2003-10-9 22:57
说的不确切。网架设计规程上是8度、9度地区要做竖向抗震验算;8度地区周边支撑不做水平验算,9度地区必须做水平验算,我理解8度地区非周边支撑也要做水平抗震验算。
水平抗震验算方法我认为比较简单,因为规程已指出可以使用空间桁架位移法,因为现在网架计算软件基本都用空间桁架位移法,因此直接输入节点荷载就可以了,输入时注意单独作为一个工况,只与静载组合。其作用值我理解应采用地震基本加速度值,象8度第一组为0.20g等,即重力荷载代表值(一般屋面网架及静载+50%的雪荷载及积灰荷载)的0.2倍为地震荷载标准值。
对于竖向抗震验算,比较大而复杂的要求用震型分解反应谱法或时程分析法就不好说了,需要使用专门的软件;对于一般的网架我是用重力荷载代表值(计算同上)乘以竖向系数(规程上有),做为节点荷载单独加在一个工况上,与静载组合计算。这样计算以后比如在8度区: [0.4KN/m2(静载)+0.22KN/m2(自重)+0.20KN/m2(雪载的一半)]x0.1=0.07,都小于活荷载值,即轻屋面基本不用计算,对于这种情况图纸审查的时候,我都是加上一个这样的说明(不用计算),基本上都能通过。
以上是我的井底只见,有理解的深的希不吝赐教。