2003-7-18 09:08    顶部


在18层楼顶抽柱,以网架做为屋盖,三面支撑,一面34米左右无支撑,请问是否可行?网架尺寸大概为20x34。楼顶的风荷载,地震荷载是否对网架不利?网架怎样考虑支座问题?
zanyuhong






积分 8
帖子 6
2003-7-23 17:28    顶部


这样做肯定不是太好,但也可做,网架厚度可能要大一些。水平地震对于此类网架可以不考虑,竖向地震与高度好像就没有关系了,竖向地震为结构恒载乘一放大系数。
WYQ






积分 8660
帖子 5225
2003-7-23 21:29    顶部


“竖向地震与高度好像就没有关系了”,规范中可能是这样,但实际中,高耸构筑物顶地震中容易被拉坏,如唐山地震中的烟囱震害,这是行波效应引起的。如想进行仔细研究请来电邮 yqwangtj@hotmail.com联系
kfhhwj






积分 143
帖子 67
2003-7-24 17:01    QQ 顶部


34米一边无支承受力不好,挠度也较大,增加网架厚度虽可行,但也不是好办法,如果是重屋面的话此方案不可行。在18层楼顶抽柱,可以将支座设定为弹性支承。
yangp






积分 121
帖子 83
2003-9-6 11:15    顶部


我也正在做一个,可以讨论讨论
 