中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架设计是如何考虑位移?
yes






积分 150
帖子 78
2001-11-22 14:39    QQ 顶部


用SFCAD设计网架时,RES文件中有个位移值,有时设计已通过,但位移会偏大,不知能否?如不能,该如何取值?
wildly






积分 1158
帖子 344
2001-11-22 20:52    QQ 顶部


不行,看规范
Donkey






积分 174
帖子 62
2001-12-1 18:40    QQ 顶部


行.但要清楚什么行!
yes






积分 150
帖子 78
2001-12-1 22:00    QQ 顶部


具体该如何确定,请指教!
zzzz_135






积分 667
帖子 229
2001-12-2 20:51    顶部


如果大于规范要求,当然不行。
独孤雪






积分 766
帖子 572
2001-12-3 13:55    顶部


主要按规范控制挠度值,水平位移不太重要!!对平板网架来说!!
Donkey






积分 174
帖子 62
2001-12-8 23:57    QQ 顶部


规范是死的,是反映与总结过去的经验;设计师,工程师的工作是活的劳动,是具有创造性的活动;
我们做什么都要看具体情况,预计具体后果,理解规范的规定理论背景,然后按照经济安全原则取舍;体现工程师的创造性劳动;
当然,若规范相关条纹属强制性国家标准,是应该遵守的,否则可以变通!网架的位移不是强制条纹,是可以根据具体情况由工程师、业主来定的;当然应该知道“为什么”很重要。
hanweisteel






积分 58
帖子 32
2001-12-28 20:45    QQ 顶部


按规范控制挠度值
xb






积分 44
帖子 30
2002-3-4 00:53    顶部


除按规范严格控制挠度值外,对于水平位移应通过支座的水平移动将其位移释放掉,否则会产生水平推力,对下部结构不利。
kfhhwj






积分 143
帖子 67
2002-3-22 22:34    QQ 顶部


正常的网架安装出来后挠度值肯定小于设计值。
山水






积分 49
帖子 40
2002-3-25 11:39    顶部


我认为网架挠度不应成为设计的主要因素,设计的主要因素应是承载力和稳定性
若挠度过大,可以通过在施工时预变形解决.
river






积分 39
帖子 16
2002-3-25 20:24    顶部


楼上的朋友能详细讲一下什么是施工时的预变形吗?我对这个词很陌生。
zxtl






积分 33
帖子 34
2003-10-29 10:59    顶部


初学网架,我认为网架的承载力和挠度都很重要!
但实际挠度比软件计算出的都小一些!
allan2614544






积分 2171
帖子 1244
2003-10-29 13:54    顶部


一个网架工程,从建模---设计----施工---使用,都对整个网架的质量有一定影响。其中前两步是最重要的,这也就对设计人员的能力及素质有个较高的要求。我们建模一般是根据建筑使用要求来进行的,建筑起坡,结构起坡,支座设置,矢高,网格,坡度,每一个选择都影响网架的最终效果。初步建模完成后,接着进行分析计算,得出我们所需要的一些数据,各方向位移挠度,用钢量,构件种类规格。设计网架,不但要考虑网架本身,还要考虑网架作用的客体,主要是支座客体,也就是支座的支撑体(混凝土柱,钢柱,牛腿,剪力墙,楼面等等),这些支撑体都有自身的承载力极限,而且大多时候它已经承受着一定的荷载,我们进行网架设计得出的支座反力,必须和支撑体其他的荷载一起组合,组合出来的荷载效应必须在支撑体的承载力范围内,这才算是个合格的工程,这一点很多设计人员往往容易忽略,毕竟,搞钢结构的是不怎么想理会土建方面的因素。
  
网架位移的控制是多种多样的,从设计方面讲,最常见的有四种,一,网格尺寸;二,支座设定;三,矢高;四,预应力;相对而言,一至三是个组合,互相协调,互相影响;控制竖向位移,可以调小网格,可以结构起拱,可以增加矢高;这样设置大多会导致支座反力增大的后果。比较而言,处理支座位移要容易些,可以通过选择不同的支座形式来达到你想要的效果,弹性,固定,滑动,橡胶,弧型等等。从生产上讲,要控制生产误差,构件成型强度。从施工上讲,主要控制安装误差及安装过程的强度损失。
  
网架计算得出的位移和理想施工条件下施工后的位移是相差不大的,但是为了安全或者避免以后出现不必要的验收麻烦,建议在网架设计说明中把设计挠度增大10~20MM,当然,这个值必须控制在规范允许的挠度范围内,如果不满足,那最好再调整网架的某些参数。
  
以上是我设计网架的一点心得,请大家多多指教,谢谢!



有心就好,身体力行
蓝鸟






积分 182
帖子 153
2003-11-3 18:38    顶部


      钢结构往往不是因为强度不够而破坏,很多情况是因为失稳造成的。因此,跨中挠度非常重要,不可忽视。这请切记规范要求,毕竟编规范的大部分都是中国的教授和高工,是经验和理论的结合,一定要把挠度控制好。
whd0929






积分 61
帖子 38
2003-11-10 13:34    顶部


网架结构是一种空间结构形式,其受力具有空间三维性,这是平面结构所不能比的。如果不是荷载太大,或网格尺寸太大、矢高太小、或边界设置不合理的话,位移一般情况下是不会超出规范要求的。我在具体做网架设计的时候,一般都是反复调整以上几个参数,以求经济、合理(当然首先要满足规范的要求)。
weichuanbao2003






积分 100
帖子 104
2003-11-19 12:15    顶部


我想说一点,网架的挠度控制首先必须按规范来,一般是最大跨度的1/250,施工后挠度是设计的挠度的115%,就是说,允许有1.15倍的偏差,这也是满足规范要求的,我通常的做法是,上弦起坡,下弦拉平,这样,可以减少垂直挠度变形,同时,也可以减少水平力,效果很好!
迷网






积分 14
帖子 12
2003-12-11 12:35    顶部


位移应该有效控制.
这不仅仅是观瞻问题,它还影响到计算模型的假定问题,从而影响到计算结果的可信度.
 