请问管桁架如何计算?
18
积分
104
帖子
69
#1
2003-5-31 10:12
荷载怎么输入,节点是按铰接还是刚接,支座如何考虑?
请指教,先谢了!!
18
积分
104
帖子
69
#2
2003-5-31 10:13
在桁架设计时,如何定义梁单元?杆单元?
在桁架设计时,结构形式定义为空间钢架结构,上、下弦杆采用梁单元,腹杆采用杆节点,在用阿依艾设计时,因使用该程序时间不长,不知如何操作,在哪外菜单下定义?请多指教?
在所有杆件定义成桁架杆件后,杆件均变为轴心受力杆件,节点均为铰结,但我认为弦杆与弦杆之间连接应采用刚结,腹杆与弦杆之间应定义为铰结,因为如果都定义为铰结时,有时结构会出现几何可变的情况,请问如果这样该如何操作?
18
积分
104
帖子
69
#3
2003-5-31 10:14
用阿依艾做空间桁架时,如何输入均布荷载?
用阿依艾做空间桁架时,均布面载如何输入(因定义成桁架后,杆件仅受轴心拉压力作用)?桁架在进行分析、设计时,是否仍采用staad/pro分析引擎--------用普钢规范检验?如何进行节点的设计?如何出施工图?如杆件布置图、节点图等?
另外,我认为空间桁架中,弦杆与弦杆连接时应采用刚结,腹杆与弦杆连接时才采用铰结,不知对不对,软件是否考虑了这一点?
多谢指教!
史传洪
积分
165
帖子
77
#4
2003-5-31 16:19
staad/pro没有节点计算,3D3S6.0有管桁架节点计算。弦杆与弦杆为刚接;当弦杆与腹杆线刚度相差较大时为铰接;当弦杆与腹杆线刚度相差不大时为刚接。
两管相交可以不画相贯线,只须给出角度和管径就行(一般相贯线切割机就可切割);多管相交用Xsteel可画相贯线。
张肃
积分
20
帖子
13
#5
2003-6-3 19:20
刚接和铰接都可以计算管桁架,铰接的分析结果比较安全。我做了两个管桁架设计,都采用的刚接,同事比较倾向用铰接计算。我以为,对与不同的结构样式,可以比较下,都有刚接和铰接哪个适合,采用哪种。对此意见,请大家赐教!
liryu
积分
250
帖子
98
#6
2003-7-31 11:46
史传洪 wrote:
弦杆与弦杆为刚接;当弦杆与腹杆线刚度相差较大时为铰接;当弦杆与腹杆线刚度相差不大时为刚接。
刚度相差多大算铰接?有没有一个大致的范围或比值?
实际工程中如何控制?
stevens
积分
204
帖子
148
#7
2003-8-15 18:24
一般管桁架可以按照刚接计算。
但由于弦杆往往比腹杆大很多,可以将腹杆按照铰接(弦杆连续)计算。
将腹杆按照铰接计算以为着忽略节点次弯矩的影响,我以为会略微偏不安全。
一家之言,请指教!