游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架上弦杆件整体稳定应力超标如何处理(急)
wd1965
积分
53
帖子
40
#1
2003-8-14 21:54
本人接手一已建成投产工程,原设计在上弦杆件设节间立柱,作为屋面檩条支点,经按两端简支压弯杆件验算,整体稳定应力严重超标。个别Q235钢,
应力达470kN/m2。请问高手有无在不影响生产的前提下,安全可靠的消除
此安全隐患的良策。
急急急!!!
gjg
积分
341
帖子
179
#2
2003-8-15 17:47
与你的计算模型假定有关。为了网架的安全,不能在节间加载集中力。
stevens
积分
204
帖子
148
#3
2003-8-15 18:18
外包钢管
wd1965
积分
53
帖子
40
#4
2003-8-15 20:41
如何外包钢管,请明示,谢谢。
zhuminzhang
积分
142
帖子
101
#5
2003-8-15 22:41
网架的杆架均为二力杆,你在杆中间加荷载?这本身就是错误的做法。
wd1965
积分
53
帖子
40
#6
2003-8-17 09:38
对不起,这不是我的设计。正是我发现了这个问题,甲方让我出整改方案
而求助大家。
wswy
积分
218
帖子
168
#7
2003-8-18 10:46
我想能不能把杆件替换了?重分析后对比原工程.如果量不大,这个方法可以,量大的话,会多花很多钱的,不知你们老板同不同意了。
haiweizi
积分
156
帖子
112
#8
2003-8-19 10:25
看了这个问题,我在想能不能将受力杆件的网格及周边的网格加密,也就是说将原来的一个网格,分为两个网格!将立柱作用在杆件上的荷载变为作用在球节点上! 不过这个也得进行软件计算,有一点麻烦! 仅为兄台参考!
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0