     近期遇到一个工程要确定方案,主要参数如下:  
        1:平面尺寸:120*180m  
        2:层 高:单层 8.5m  
        3:抗震设防: 7度  
      4:功 能:厂房      
      5:基本要求: 网架结构 ,横向60m跨度,纵向柱距18m,钢筋混凝土柱,彩钢板屋面,雪压0。35kn/m2,风压0。45kn/m2,吊顶0。5kn/m2
      6:诚征高见要点:  
             A:设计是时要注意那些问题?  
             B:网架对伸缩缝间距要求如何?
                    c:用钢量大约多少?
              D:是否用比网架更加经济的结构形式?
        预先向发表高见的网友致谢!
欣宜28






积分 39
帖子 48
2003-8-2 19:34    顶部


1:最好设一道伸缩缝
2:含钢量按规范第2。0。16条估算
3:这样的跨度,可能网架是最好的办法吧
xztywj






积分 50
帖子 53
2003-8-15 14:42    顶部


没有比网架更合适的结构啦
网架选用正放四角锥,设一道伸缩缝。
设计中要注意温度和变形、支座的假定。
用钢量在35kg/m2左右
qypxm






积分 18
帖子 23
2003-8-16 16:27    QQ 顶部


本人作过48x150m(没设伸缩缝),   7 度已建成9年没问题,供参考。