游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助:梁柱节点问题
yog
积分
10
帖子
7
#1
2003-8-31 18:52
本人搞钢结构时间不长,还只能算个新手,现在有个问题想向各位高手求教。
在一般的门式钢架中,梁柱节点都是用带外伸的端板连接,而框架的梁柱节点
却是在柱上焊连接板后与梁连接。两个都是刚节点,但是形式却大相径庭,不知道是构造的需要,还是工艺上的要求。特此求教!
Q420D
积分
242
帖子
173
#2
2003-8-31 20:06
刚架端接板做的一般都比较厚,规范规定不小于16mm厚,而且还要根据计算确定。通过高强度螺栓连接后保证它能传递弯矩,也就是刚接。
框架的梁与柱连接,象你讲的那种应该算是标准的铰接。刚接一般采用钢梁腹板栓接,而翼缘现场焊接,多半是在柱上伸出不超过1m长的短梁,在现场连接。
[b]钢铁创造美好生活![/b]
yog
积分
10
帖子
7
#3
2003-8-31 22:42
还是有点不明白,为什么都是梁和柱的连接,而且假定节点都处理成刚接,
为什么会有两种节点形式呐?打个比方,有两个单跨单层刚架,一个屋顶起坡,另一个不起坡,且梁柱节点都定为刚接,节点如何处理?
sheep
积分
185
帖子
90
#4
2003-9-1 11:10
因
呆呆虫
积分
475
帖子
301
#5
2003-9-1 14:38
严格来说,门式刚架端板连接的节点,算半刚性节点.由于门式钢架荷载相对较小,
对变形不是非常敏感.所以可以采用这种连接.而多高层建筑梁柱连接节点,荷载较大不适合这种半刚性连接.如果单层钢架采用轻屋面,即使平顶也可以用端板连接.
邓箫骧
积分
804
帖子
526
#6
2003-9-1 21:50
梁柱节点主要分为刚接与铰接。
1,能保证节点不发生转动就是刚接,这需要将翼缘板和腹板都固定。
2,如果只是固定腹板,而翼缘板自由,那么节点就可以转动,这就是铰接。
实际上节点特性相当复杂,但在门式刚架中简化为刚接与铰接是可以的。
hxzcl
积分
70
帖子
50
#7
2003-9-13 16:44
我认为这可以从施工角度和结构构造去理解:
从施工角度说,要尽量减少现场的焊接工作量,而尽可能采用螺栓连接。而由于端板连接形式要突出梁面(方便传递弯距),对采用钢筋混凝土或组合楼板的框架,则影响楼板的铺放,因此不能采用端板连接形式。对于门式刚架等采用压型钢板屋面的结构,由于采用檩条支撑轻钢屋面,使得钢梁与屋面间有足够空间(檩条高度)容许端板的突出部分存在,所以采用端板连接形式。
hefenghappy
积分
97
帖子
78
#8
2003-9-28 13:51
我觉得是否采用端板连接还是全焊或焊栓连接,并不是由结构形式来决定,其实在框架中也有采用高强螺栓连接的节点,只不过是考虑到楼板的安装等施工原因,高强螺栓的端板连接的节点应用较少(在框架中),因为端板连接一般都采用外伸式,而且很多还有加劲肋,不利于楼面处理,而门式刚架就不存在这种问题,由于其采用吊装安装,一般也就不采用焊接节点了。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0