2003-9-1 22:21
请检查一下网架是否可用?THANKS!
awei5520541
积分
32
帖子
19
#2
2003-9-2 10:09
请核查一下:
1、你的静载与活载的方向向上,是否搞错?
2、你的支撑点是否有那么多?支座可否三向都可以固定?
3、有些杆件还要调一下角度,否则球比较大!
kfhhwj
积分
143
帖子
67
#3
2003-9-2 15:36
l一、何载方向肯定弄错了。。何载组合也不对。
二、支座的设定不对,怎么能把水平力都释放了呢。。
三、网格构成形式是否再改变一下,目前显的比较凌乱,会给屋面造成一定的麻烦。