游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁比柱宽如何解决?
ming
积分
11
帖子
8
#1
2003-7-28 00:33
柱400x400箱形,梁焊接工字钢850x450x36x36,梁跨中荷载2400KN集中力,柱上1300KN,计算通过,梁柱要求刚接,梁柱节点如何解决?
tjgjs
积分
471
帖子
149
#2
2003-7-28 09:35
采用过度区,在柱子与钢梁处做一块梯形板,高层钢结构遇到这种情况都是这样做的,你可以参考一下高层钢结构规范。
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#3
2003-7-28 11:04
加强环加梯形过渡板
eddiechen
积分
779
帖子
275
#4
2003-7-28 16:13
我常用的方法是 將梁翼切削成與柱等寬
製作方便 且依你的case一邊僅大25mm 應可如此處理
okok
修改于2009-07-17 14:04
sdsd
积分
240
帖子
143
#5
2003-7-28 16:57
eddiechen wrote:
我常用的方法是 將梁翼切削成與柱等寬
製作方便 且依你的case一邊僅大25mm 應可如此處理
请教如何考虑由此产生的刚度变化?又如何考虑截面削弱带来承载力的降低?
okok
修改于2009-07-17 14:05
ming
积分
11
帖子
8
#6
2003-7-30 00:21
非常感谢,钢结构的设计感觉节点的正确处理要比计算本身复杂
谢谢
陌上尘64
积分
76
帖子
62
#7
2003-9-5 09:26
我担心柱的刚度和变形会有问题
bigdragon
积分
104
帖子
86
#8
2003-9-6 23:34
主要还是看力的传递
与设计假定有关,刚接铰接不同
huangjunhai
积分
415
帖子
366
#9
2003-10-20 15:41
为啥梁比柱宽?是不是存在的荷载有漏的?这是解决问题的根本。
出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
13983977058lhx
积分
1139
帖子
1267
#10
2003-11-10 18:50
太麻烦了用400宽的梁多好啊,把梁适当加高一点不就行了嘛
dyd771
积分
272
帖子
178
#11
2003-11-15 19:53
我认为eddiechen 的做法有问题,不符合强节点弱钩件的抗震设计。另外构件设计时如果梁端为控制截面,应力用足侧更加危险。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#12
2003-11-28 15:50
柱的抗弯曲能力不会比梁小(刚性连接),所以梁端部的截面可以减小。适合与柱的连接。
denney
积分
752
帖子
319
#13
2003-12-3 14:31
首先感觉梁的腹板有问题,有必要36mm这么厚吗?
其次如果整个工程只有一两处是这种情况用eddiechen的做法,我没感觉有太大什么抗震问题.毕竟一边只有25mm而已.混凝土都可以用弯矩调幅法,更何况钢结构的延性要比混凝土强的多.削个小点的斜率让应力顺利过渡即可.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0