中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
梁比柱宽如何解决?
ming






积分 11
帖子 8
2003-7-28 00:33    顶部


柱400x400箱形,梁焊接工字钢850x450x36x36,梁跨中荷载2400KN集中力,柱上1300KN,计算通过,梁柱要求刚接,梁柱节点如何解决?
tjgjs






积分 471
帖子 149
2003-7-28 09:35    QQ 顶部


采用过度区,在柱子与钢梁处做一块梯形板,高层钢结构遇到这种情况都是这样做的,你可以参考一下高层钢结构规范。
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2003-7-28 11:04    顶部


加强环加梯形过渡板
eddiechen






积分 779
帖子 275
2003-7-28 16:13    顶部


我常用的方法是 將梁翼切削成與柱等寬
製作方便 且依你的case一邊僅大25mm 應可如此處理
okok 修改于2009-07-17 14:04
sdsd






积分 240
帖子 143
2003-7-28 16:57    顶部


eddiechen wrote:
我常用的方法是 將梁翼切削成與柱等寬
製作方便 且依你的case一邊僅大25mm 應可如此處理

请教如何考虑由此产生的刚度变化?又如何考虑截面削弱带来承载力的降低?
okok 修改于2009-07-17 14:05
ming






积分 11
帖子 8
2003-7-30 00:21    顶部


非常感谢,钢结构的设计感觉节点的正确处理要比计算本身复杂
谢谢
陌上尘64






积分 76
帖子 62
2003-9-5 09:26    顶部


我担心柱的刚度和变形会有问题
bigdragon






积分 104
帖子 86
2003-9-6 23:34    顶部


主要还是看力的传递
与设计假定有关,刚接铰接不同
huangjunhai






积分 415
帖子 366
2003-10-20 15:41    QQ 顶部


为啥梁比柱宽?是不是存在的荷载有漏的?这是解决问题的根本。



出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
13983977058lhx






积分 1139
帖子 1267
2003-11-10 18:50    QQ 顶部


太麻烦了用400宽的梁多好啊,把梁适当加高一点不就行了嘛
dyd771






积分 272
帖子 178
2003-11-15 19:53    顶部


我认为eddiechen 的做法有问题,不符合强节点弱钩件的抗震设计。另外构件设计时如果梁端为控制截面,应力用足侧更加危险。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2003-11-28 15:50    QQ 顶部


柱的抗弯曲能力不会比梁小(刚性连接),所以梁端部的截面可以减小。适合与柱的连接。
denney






积分 752
帖子 319
2003-12-3 14:31    顶部


首先感觉梁的腹板有问题,有必要36mm这么厚吗?
其次如果整个工程只有一两处是这种情况用eddiechen的做法,我没感觉有太大什么抗震问题.毕竟一边只有25mm而已.混凝土都可以用弯矩调幅法,更何况钢结构的延性要比混凝土强的多.削个小点的斜率让应力顺利过渡即可.
 