游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱脚该怎么处理?
yuandeh
积分
75
帖子
74
#1
2003-9-15 12:19
小弟从来没有做过刚结构。最近一工程,是钢筋混凝土结构上(梁上)伸刚结构柱,刚柱尺寸为100X200(H刚),铰接柱脚内力为:m=0,n=30kn,q=8.5kn。
请问各位这样的柱脚该怎么处理?锚栓、锚板该怎么选择,作为基础的框架梁有什么尺寸要求?
还有,这样的柱脚需要设置抗剪键吗?
望各位赐教!
zhongjian
积分
318
帖子
244
#2
2003-9-17 09:51
请附图
yuandeh
积分
75
帖子
74
#3
2003-9-18 14:59
压缩了的
zerol88
积分
35
帖子
34
#4
2004-2-23 16:37
这么小的力,按构造即可,不需要抗剪键
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0