游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
门式刚架梁柱连接节点板摩擦面处理
wzb98303
积分
289
帖子
206
#1
2003-9-19 19:53
小弟最近作了个跨度非常小的小厂房,请问门式刚架梁柱连接节点板摩擦面不处理按0.3计算能通过,还用喷砂吗?但审核人说必须处理,还有做喷砂处理摩擦系数能达到0.45吗?
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#2
2003-9-19 20:09
小弟最近作了个跨度非常小的小厂房,请问门式刚架梁柱连接节点板摩擦面不处理按0.3计算能通过,还用喷砂吗?
计算满足,就不必采用喷砂了。
还有做喷砂处理摩擦系数能达到0.45吗?
实际抗滑移系数还得做试验。
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
YAJP
积分
566
帖子
378
#3
2003-9-20 00:44
从高强度螺栓来说,计算满足了可以不喷砂。但从除锈来说还是应该喷砂的。据说涂装前彻底除锈对防锈的贡献率为50%左右,除锈不好用再好的油漆也顶不了多长时间。
wzb98303
积分
289
帖子
206
#4
2003-9-21 19:42
那节点版处也可以用钢丝刷除锈了?因为喷砂不好作,还有一旦喷砂就要检验其摩擦系数(监理提出),能不能不作处理计算能通过,喷砂只是起到除锈功能,在图纸不提出摩擦系数检验可否?在工程中总是碰到这个问题,
zhouhong_klmy
积分
80
帖子
45
#5
2003-9-21 19:50
门式刚架轻型钢结构房屋的设计和施工单位反映最强烈的问题之一,是高强度螺栓摩擦面的处理。因为这种房屋的屋面自重很轻,端板连接承受的剪力一般很小,在很多情况下连接的摩擦面不处理也能承受此剪力,而按钢结构设计规范的规定,凡是高强度螺栓,摩擦而都得处理,为此给施工单位增加了工程费用,并成为施工和监理单位经常扯皮的问题之一。《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)保留了主刚架构件间的连接宜采用高强度螺栓承压或摩擦型连接的规定,但补充了当端板连接只受轴向力和弯矩时,或剪力小于其实际抗滑移承载力(此时抗滑移系数取0.3)时,表面可不做专门处理。抗滑移系数0.3是考虑表面涂刷防锈漆或不做任何处理的不利情况。
hefenghappy
积分
97
帖子
78
#6
2003-9-28 13:27
如果摩擦系数为0.3,那么应该不必做喷砂就行,因为钢材本身的摩擦系数就是0.3以上,但接触面不能有油污等。一般对Q235的钢材,喷砂生刺锈后能达到0.45的摩擦系数,Q345的钢材这样处理后,能达到0.55的摩擦系数。试验结果一般都能达到。
huangjunhai
积分
415
帖子
366
#7
2003-10-20 15:00
喷砂成本太高,除非工厂有此设备。
除轧皮除锈是必须的,我的做法是:钻孔前把接触面用角磨机打一遍,露出基材,让他再生锈,安装前再用钢丝刷打一遍,这样和喷砂的原理一样,得到的接触面也相似。
出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0