游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架屋面双层彩板+保温棉的做法?
Lu.Yong.Yan
积分
48
帖子
26
#1
2003-10-15 08:47
网架网格是3.9Mx3.9M,双坡排水,主次檩条均为C160x60x20x3.0,主檩檩距为3.9M,次檩檩距为1.95M,屋面材料为双层彩板(0.476厚,YX-875板型)+50厚保温棉,,请教一些做法:
1、若采用正打板法,底板的檩条间距为3.9M,请问如何保证板下挠变形不是很大呢?(即如何减少底板的下挠)还有,怎么样做才能满足底板的强度?
2、若采用反打法,采用何种施工方法比较好?
sock
积分
264
帖子
234
#2
2003-10-19 11:29
楼上的兄弟,什么是正打,什么是反打??
allan2614544
积分
2171
帖子
1244
#3
2003-10-19 14:16
楼上大哥,对于双层彩板,正打、反打在用两道檩条下才出现,正打为屋面底板用自攻钉或者固定座固定在第一道檩条(一般为主檩条)上,一般跨度较大(为每一网格),施工顺序为主檩条---屋面底板---次檩条,底板与顶板垂直;反打为屋面反扣在次檩条下翼缘,自攻钉或者固定座都打在次檩条下翼缘,板跨度比较合适(为次檩条间距),施工顺序为主檩条----次檩条-----底板,底板与顶板平行。比较而言,正打比反打施工方便,唯一的缺陷是跨度、挠度大。
有心就好,身体力行
sock
积分
264
帖子
234
#4
2003-10-22 09:08
楼上的兄弟,说的好象是那么一回事,是否有较成熟的图例呢??谢谢
hangzhouliubin
积分
1
帖子
16
#5
2016-1-27 09:56
钢结构上防潮隔汽膜(又称保温棉贴面、夹筋铝箔、隔汽膜)和防水透气膜材料的,有客户需要的话可以联系我杭州昂世建筑节能科技有限公司小刘15858214052。 昂世ANGSHI防水透气膜通过CE认证,具有两项发明型专利,是国内最好的防水膜材厂家之一。工程案例:重庆江北国际机场T3,南京禄口国际机场,成都双流机场,温州永强机场,杭州萧山机场、西部国际博览城,等大跨度空间网架金属屋面。。。
防水透气膜铺在保温棉上面,能够非常顺利地将棉里的湿汽渗透出去,同时起到隔绝外部水进入保温棉,大大提高保温材料的热工寿命
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
BIM
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0