滑动支座中长椭圆孔该放在哪一方向?
tany
积分
478
帖子
484
#1
2003-10-23 19:36
一屋面构架,支承于两建筑物上,拟在一端支座处做滑动支座,但不知支座中长椭圆孔方向该位于哪一方向?是平行于两建筑物连线方向吗?很模糊啊,望各位高手赐教,不胜感激!
圆圆
积分
106
帖子
85
#2
2003-10-24 10:29
做滑动支座主要是化解屋架的推力,当然和屋架一个方向。
tany
积分
478
帖子
484
#3
2003-10-25 08:47
我的屋架是水平的,是否不用考虑推力?
sock
积分
264
帖子
234
#4
2003-10-28 03:52
tany wrote:
我的屋架是水平的,是否不用考虑推力?
屋架的水平力主要是来自于躬行屋架的水平反力,在设计中一般要考虑。如果屋架为水平的,那么屋架的水平力主要是风荷栽和地震荷载了!!
bljzp
积分
160
帖子
77
#5
2003-11-19 15:34
当然是沿着屋架轴线方向。两建筑物在水平荷载作用下分别有各自的侧移,有可能同向,也可能异向。设长椭圆孔的主要目的是上述的位移差不会在屋架内产生内力,也就是说屋架仅仅承受竖向荷载。还要考虑在罕遇地震下建筑物的顶点位移很大,长椭圆孔的长度要满足抗震缝的要求。
yh8091
积分
1
帖子
1
#6
2003-12-7 13:06
若屋架下弦为水平,且跨度不大,可不考虑水平力。