中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
抗剪件无法设置有无办法解决?
liwei2003






积分 103
帖子 73
2003-12-7 12:45    顶部


《钢结构设计规范》(GB50017-2003)的P277页第8.4.13条;柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部水平反力.....
  《钢结构设计规范》p151  3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词;正面采用“宜"。有条件时设, 要是条件不允许不设应该也是可以的。
xqllf






积分 113
帖子 68
2003-12-8 16:27    顶部


锚栓一般多为圆钢制作,强度有限,靠预拉力顶紧抗剪效果不会很好,而且底板开孔径要比锚栓径大的多,只靠盖板限制水平位移,效果也不会好。所以规范规定不能利用锚栓抗剪,建议大家还是设抗剪件,我一般用50角钢做。如果后补,可以钻孔下化学锚栓,然后将锚栓与底板焊死。
蹩脚七






积分 22
帖子 11
2003-12-8 19:49    顶部


我院设计的钢结构厂房,开始没有抗剪件,后来大都设有抗剪件,当然至尽都没出现什么问题。抗剪件施工单位非常头痛,我们也很同情,每次接待他们我们都觉得象害了他们一样,解释再三。我在一些小面积的厂房用的抗剪方式是在柱脚锚栓位置或附近埋设抗剪埋件,钢柱安装就位后,再用型钢焊接或直接用厚钢板焊接,然后灌浆。施工相应简单一些。
zyz20032003






积分 6
帖子 9
2004-5-14 18:23    顶部


四周植筋
fanyuxin511






积分 48
帖子 45
2005-4-26 10:09    QQ 顶部


1.在柱底板下焊接一通长角钢,并使其长度方向与水平力垂直.
2.注意应使二次后浇带高度大于角钢边长.
zhangshu0_0






积分 145
帖子 106
2005-4-26 20:09    顶部


我院也都是采用双螺母拧紧后焊死的连接方法 ,而且一直是采用这种方法,审图也没出过问题,工程也没事。



努力!奋斗!
zhangshu0_0






积分 145
帖子 106
2005-4-27 08:29    顶部


双螺母拧紧后焊死后就不是锚栓受力,而是由焊缝直接将力传到了锚杆上,,这样就不存在底板开孔径要比锚栓径大的多的问题。



努力!奋斗!
kongcq






积分 31
帖子 23
2005-4-30 15:13    顶部


大家对设不设抗剪键讨论了很多,我想这要跟施工技术相结合。我认为抗剪键是否要设置完全看设计人员的思想,在不违反规范的情况下、结合经验是都可以的。我想提的是现有施工技术能否满足设计要求,能否体现设计思想。我举个例子就是柱脚抗剪键如何能起到抗剪作用,我们现在常规做法是柱中留出凹槽,柱子安装到位,抗剪键位于槽中,调整好后进行灌浆,我想提的是怎么能保证灌浆密实。如果不密实,可能抗剪键还没有起作用,地脚螺栓已经承受水平剪力了,这样虽然设了抗剪键,但是没有起作用。现在的施工工艺必须提高,不然设计思想就不能体现。我们应加强相关施工工艺的实践和讨论。如上述问题我想可以通过压力灌浆或真空灌浆等新技术得到解决,可惜我看了很多钢结构都没有得到很好处理,只是土建单位简单的采用砼简单填充就结束了。很有隐患.
子叶






积分 14
帖子 11
2005-5-6 16:07    顶部


我认为最好最方便的方法就是在基础顶部抗剪件对应部位根据抗剪件的尺寸凿出预留洞,但要强调的是一定要把洞里凿掉的砼清理干净,这样更有利于二次砼的浇灌使其达到较高的强度.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0