游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于锚栓孔的成孔工艺讨论
tly
积分
5
帖子
4
#1
2003-12-9 10:59
请教各位
钢结构柱脚底板的锚栓孔
在加工过程中能否用气割成孔
如果不行有什么依据
谢谢!!
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2003-12-23 21:06
一般都用气割,锚栓材质一般为Q235,而且孔径比锚栓半径大5~10MM,是为安装误差所预留,气割不影响受力及使用,不象高强螺栓用冲孔。
有心就好,身体力行
cxlcxl
积分
41
帖子
31
#3
2003-12-24 21:49
规范规定,锚栓和高强度螺栓孔只能用钻孔法开孔.严禁割孔和冲孔.因为孔周围的应力很集中.可读一下陈绍番的书.
allan
积分
2171
帖子
1244
#4
2003-12-24 23:39
不好意思,我想到在工地孔位不合适时的处理方法了,cxlcxl兄说得对,在工厂加工时是冲孔,到工地不合适才是气割,抱歉。
有心就好,身体力行
YAJP
积分
566
帖子
378
#5
2003-12-25 07:54
cxlcxl wrote:
规范规定,锚栓和高强度螺栓孔只能用钻孔法开孔.严禁割孔和冲孔.因为孔周围的应力很集中.可读一下陈绍番的书.
请问一下,哪本规范规定锚栓孔只能用钻孔法开孔?我查了几本,都没找到这样的规定。
法师
积分
1805
帖子
567
#6
2003-12-25 09:34
因为锚栓不受剪,所以我也认为对孔的要求不必象高强螺栓那么高。
但如果用冲孔,一般的柱脚底板都是20以上的厚,冲起来非常费劲。如果用气割,如果锚栓的直径不大,如20~30,割出来肯定是一塌糊涂。
所以我们一般还是用钻孔。
妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
YAJP
积分
566
帖子
378
#7
2003-12-25 10:23
稍微重一点的长房,刚接柱脚锚栓孔直径一般都要大于30,为了安装方便很多都做成开槽的形式,可参考赵熙元等人编《建筑钢结构设计手册》。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0