游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教圆柱与工字钢梁连接节点作法
yyynnn2004
积分
18
帖子
13
#1
2004-1-8 16:01
室内后加的一层钢结构平台,甲方喜欢圆钢管柱,没做过圆柱与工字钢梁连接的节点,特请教各位
冷孤丁
积分
71
帖子
37
#2
2004-1-8 16:47
条件有限发不了图纸,有传真或者邮箱请告之,我正有几套现成的图纸可以发给你供参考
法师
积分
1805
帖子
567
#3
2004-1-8 17:06
如果是铰接,直接用竖向耳朵板连接。
如果是刚接,可先在圆管柱外加两层环型肋及竖向节点板,形成一个与工字梁等高的H型接头,然后按普通的 H型梁柱刚性连接方式连接。此时记住圆管内也要加环行肋。
妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
yyynnn2004
积分
18
帖子
13
#4
2004-1-9 08:20
谢谢楼上,我的email见我的个人信息。
另外,不知这种节点与工字钢柱与工字钢梁的连接节点相比,有什么优缺点?
go
积分
21
帖子
18
#5
2004-1-15 01:55
法师 wrote:
如果是铰接,直接用竖向耳朵板连接。
如果是刚接,可先在圆管柱外加两层环型肋及竖向节点板,形成一个与工字梁等高的H型接头,然后按普通的 H型梁柱刚性连接方式连接。此时记住圆管内也要加环行肋。
不知这种类型型节点如何计算?
可根据那些公式?
陌上尘64
积分
76
帖子
62
#6
2004-1-17 06:20
法师之言极是。不过,我记得好像柱内不一定要用加劲。
qhsun
积分
37
帖子
21
#7
2004-2-5 14:54
工字钢梁与圆柱的刚性连接方式基本上有两种:内连式和外连式,当圆柱里面可以加加劲隔板(圆柱直径够大或小直径柱在梁中心处先切断待加劲隔板焊接完毕后再对接焊)即为内连式,可以采用与H柱与H梁相同连接方式;当圆柱不能加加劲隔板即可采用外连式(圆柱外设环形连接板,圆柱内无需设加劲),但外加劲板的自由外伸宽度应大于0.7的梁翼缘宽。
zerol88
积分
35
帖子
34
#8
2004-2-23 15:57
"如果是铰接,直接用竖向耳朵板连接。
如果是刚接,可先在圆管柱外加两层环型肋及竖向节点板,形成一个与工字梁等高的H型接头,然后按普通的 H型梁柱刚性连接方式连接。此时记住圆管内也要加环行肋。 "
"圆管内也要加环行肋。 "这个不必要的啊,有了外环板了,就没必要再加内加劲板件了。我做过这样的节点,就没加内加劲板的
baby-ren
积分
129
帖子
130
#9
2004-3-1 13:43
外环板远没有在里面加有效果
shaochengming
积分
124
帖子
108
#10
2004-3-3 15:56
前两天刚做的一个节点,铰接,大家认为如何?
楼上所说的坚向耳朵板,坚向节点板,两层环形肋都是什么概念。
小弟我刚入门。哪位大师能帖一个大样!先谢谢了。
dzwxw1011
积分
51
帖子
40
#11
2004-3-22 10:50
我认为圆管柱只适合用做轴心受压构件,楼上的做法用了六个螺栓,应该为刚接了,圆柱要承受弯矩,我认为还是要采取一些措施为好,《轻型钢结构建筑节点构造》P35有关于圆管柱的节点。
lanf
积分
84
帖子
56
#12
2004-3-23 18:55
在钟善桐教授的著作《高层钢管砼结构》中有详细介绍圆柱与钢梁连接节点做法,并且有计算公式可参考。
在生活和工作中解答平衡和协调方程
yxd_nx
积分
87
帖子
75
#13
2004-4-7 01:13
圆钢管柱常受到材料影响,我们有个工程,要用到219*20的几根管,但买不到,甲方让改成H型钢,但节点将会很难处理,因为要刚接三根梁,怎么办?
salmonjia
积分
71
帖子
53
#14
2004-4-7 02:10
这是本人做过的一成都工程,圆管柱和三根柱钢接的接点,请参考。
yxd_nx
积分
87
帖子
75
#15
2004-4-9 08:23
谢谢salmonjia兄,能否把节点立面也让看一下,因为我的节点其中有两根还是起坡的,26度。挺烦人。
salmonjia
积分
71
帖子
53
#16
2004-4-14 17:06
立面。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#17
2004-4-22 10:46
刚性,内肋外肋任选其一。铰,有竖向连接板就OK。你的荷载都不大。水平刚度有原结构保证,做铰接就可以,因为就一层,梁放钢管顶更简单。
wangxiantie
积分
134
帖子
109
#18
2004-5-14 22:38
圆钢管柱无方向性,可在任意方向与其它构件连接,但H型钢柱一般不能这样。
sock
积分
264
帖子
234
#19
2004-5-22 16:56
冷孤丁 :
ehui2001@163.net
急需!
yongerxu
积分
129
帖子
125
#20
2004-6-2 09:56
圆柱上焊出与工字柱连接的翼缘与副板应该可行
framer
积分
91
帖子
60
#21
2004-6-9 11:24
yyynnn2004 wrote:
当圆柱不能加加劲隔板即可采用外连式(圆柱外设环形连接板,圆柱内无需设加劲),但外加劲板的自由外伸宽度应大于0.7的梁翼缘宽。
我想问外加劲板是否指的是环形连接板,还是与H型梁腹板相连而焊在圆柱上的加劲板,不知这规定从何而来,我曾试图找过,没找到。还有就是外设环形连接板是否一定是等宽,通常情况下与H型梁翼缘连接处可做局部伸长。但是具体环形连接板宽度是否需要计算得到,怎么算?
谢谢
wxfwj
积分
187
帖子
132
#22
2004-8-8 11:06
钢管柱与工字钢梁连接节点并不复杂,在钢管柱上做一个环状牛腿,即上下焊两个法兰,中间焊立筋板,与工字钢梁连接时,焊接、螺栓连接都可以。告诉你的邮箱,画几张详图发给你。
hone
积分
53
帖子
45
#23
2004-8-29 16:32
工字钢梁与圆柱的刚性连接方式基本上有两种:内连式和外连式
请问qhsun 兄,这两种方式相比有何优缺点?哪种常用?另外我不太了解内连接做法,可否发个节点给我?(hone@vip.163.com)谢谢!
新手上路,请多指教!
indeedfriend
积分
37
帖子
37
#24
2004-10-19 22:09
不错,学到不少。
另外,问大家,有什么比较好的书籍介绍节点,能快点入门。
谢谢!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#25
2006-5-13 17:06
手册上有这样的节点。请看《钢结构节点设计手册》
zqh
积分
113
帖子
74
#26
2006-5-16 16:36
现代钢管混凝土结构.蔡绍怀
wh12345mice
积分
0
帖子
3
#27
2012-4-13 17:27
0 分
都是热心人
lc14318
积分
10
帖子
14
#28
2013-9-6 16:48
0 分
法师之言极是
Martin李
积分
63
帖子
61
#29
2013-12-21 11:12
[quote]
法师 wrote:
如果是铰接,直接用竖向耳朵板连接。
如果是刚接,可先在圆管柱外加两层环型肋及竖向节点板,形成一个与工字梁等高的H型接头,然后按普通的 H型梁柱刚性连接方式连接。此时记住圆管内也要加环行肋。
不同意法师观点。圆柱与工字梁刚接,只需要在外柱外侧加设两层环型肋及竖向节点板,圆柱里侧不需要加,一方面规范图集里面没有这种做法,另一方面这种节点加工难度非常大
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0