这种耳板怎么验算(图)?
hbzsh
积分
170
帖子
118
#1
2003-5-21 09:01
如图:耳板孔中穿销,
怎么计算耳板的拉应力、剪应力及局部压应力?
请大侠指点。
sepco123
积分
2033
帖子
728
#2
2003-5-21 10:03
计算耳板的强度无非是三个应力,即拉应力、剪应力及局部压应力。
从图片来看,拉应力应无问题。
剪应力=P/(R-r)*δ,r为销孔半径,R为销孔中心沿P力方向到耳板最外沿的半径,δ为耳板厚度,(R-r)*δ就是剪切面积。
局部压应力σ=P/δ*d,d为销孔直径。
具体请参阅:
http://okok.org/forum/viewthread ... mp;bpg=1&age=30
hbzsh
积分
170
帖子
118
#3
2003-5-22 08:54
谢谢sepco123的帮助,你帮我解决了剪应力及局部压应力的计算问题。
因为是在搞产品,必须有设计计算书,因此我还得搞清楚拉应力的计算。我不能在设计计算书说“拉应力应无问题”。
还请大家继续帮我一下,谢谢。
sepco123
积分
2033
帖子
728
#4
2003-5-22 09:56
先看我贴的图:
1、拉应力发生在垂直于力方向的A-A断面,其应力=P/(b-2r)*δ,而你的耳板明显的很大(垂直于力方向),所以无问题。
2、剪应力在B-B断面,断面积为a*δ.
3、如果剪应力和挤压应力不够,那么就在两边贴圆板,其内半径为r,外半径为2r,厚度比主板小一些,这样,就增加了板厚,计算时δ为∑δ,这是销轴连接常规做法。
hbzsh
积分
170
帖子
118
#5
2003-5-23 09:01
谢谢。
通过搜索,我发现对剪力的计算有另外一种说法:
抗剪验算:
fv=N/2et<[fv] (按45度破坏计算,e为抗剪面的长度)
详见:http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=13853&h=1#129854
我有些糊涂了。
sepco123
积分
2033
帖子
728
#6
2003-5-23 10:32
答:1、你提供的链接连不上,请提供该帖的发帖人及帖子主题。
2、 fv=N/2et<[fv] (按45度破坏计算,e为抗剪面的长度)
与我的上帖一样的,理由:
1)e为抗剪面的长度,就是上帖的a,t为板厚,就是上帖的δ。
2)一般耳板均为2个,剪切面积当然乘2了。
qlren
积分
6
帖子
7
#7
2004-2-11 19:38
答:1、你提供的链接连不上,请提供该帖的发帖人及帖子主题。
2、 fv=N/2et<[fv] (按45度破坏计算,e为抗剪面的长度)
与我的上帖一样的,理由:
1)e为抗剪面的长度,就是上帖的a,t为板厚,就是上帖的δ。
2)一般耳板均为2个,剪切面积当然乘2了。
几点疑问:
1.我认e为按45度的剪切长度,一个销孔有2个剪切面,故乘2.
2.在抗拉验算时,销孔截面处的受拉有效长度该如何考虑!
3.这些计算公式可以在哪本规范中找到呢!
North Steel
积分
507
帖子
284
#8
2004-2-12 02:58
两个剪切面的内力才可以和外力平衡(可以比喻为滑轮的平衡力系)。
剪切面的长度不是延45度的长度,剪切面的计算长度取可能发生剪切破坏的最小长度(图示红线为可能的位置之一)。
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#9
2004-2-13 09:36
我觉得这个看似简单的问题,已经不能用材料力学的手段来解决了,最好的方式还是做光弹实验或用有限元程序分析,当然,后者是成本低、速度快、效果好。
请参见我在http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=48825&h=1&bpg=1&age=30 中贴的图。
khan
积分
112
帖子
96
#10
2004-2-17 14:24
请问这种连接的销钉是用什么材料作成的?可否用高强螺栓?
naniyin
积分
19
帖子
18
#11
2009-10-24 11:36
抗剪验算:
fv=N/2et<[fv] (按45度破坏计算,e为抗剪面的长度)
2是考虑双剪,而不是2个耳板,45度视情况而定,如不考虑45度,则是偏保守和安全的
naniyin
修改于2009-10-24 11:37
wandoson
积分
13
帖子
12
#12
2011-8-4 10:05
sepco123 wrote:
先看我贴的图:
1、拉应力发生在垂直于力方向的A-A断面,其应力=P/(b-2r)*δ,而你的耳板明显的很大(垂直于力方向),所以无问题。
2、剪应力在B-B断面,断面积为a*δ.
3、如果剪应力和挤压应力不够,那么就在两边贴圆板,其内半 ...
对于拉应力还应该考虑应力集中系数.关于销接耳板设计计算现在没有一个统一的标准.
24495900
积分
120
帖子
121
#13
2011-12-14 18:13
0 分
连个标准都没有 根本没有统一的标准的说法
zgzzsn
积分
1915
帖子
993
#14
2012-1-30 14:20
excel吊耳计算
附件
:
吊耳计算.rar
(2012-1-30 14:20, 21.64 K)
该附件被下载次数 238
附件
:
吊耳板计算重型设备吊装工艺与计算 (第二版)-2.rar
(2012-1-30 14:25, 115.62 K)
该附件被下载次数 207
zgzzsn
修改于2012-01-30 14:27
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0