游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
再议钢管相贯结构
tom_zqy
积分
123
帖子
86
#1
2004-2-17 10:48
1、结构若采用桁架模型计算,规范当中对主管和支管有限定。但是在我们设计当中很多建筑师对结构的形式等都有了限制,因此某些结构很难达到规范的要求。那么是否就按照刚架结构计算。但是刚架结构的承载力怎么计算。是按照规范上的压弯构件来进行计算稳定么。是只做整体的屈曲分析就可以。
2、若采用刚架结构,焊缝必然需要能够抵抗有效的扭转刚度,如何计算,规范上并没有提出。
hougl
积分
24
帖子
21
#2
2004-2-17 22:55
钢管相贯结构计算一般采用绞结点计算
1 比较符合实际情况
2 施工简单
也可以设计成钢节点,但节点处理比较难
结构设计应服从计算模型
peter1stli
积分
125
帖子
82
#3
2004-2-19 14:48
T型K型X型等都还可以有规范可循进行设计,空间相贯的复杂节点,特别是重要节点,通常要进行模型试验等方式才可比较放心使用--理论分析的安全度不敢保证!!!
stevens
积分
204
帖子
148
#4
2004-3-2 14:03
1.宜采用刚接点计算,当腹杆和弦杆刚度相差较大时,可以将腹杆和弦杆当铰接处理(也可刚接)
2。一般的桁架满足一定的高跨比就可以不做整体稳定性分析
3。焊缝可以采用二级,和杆件等强,不必计算
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0