柱脚“刚接、铰接”的判定
dahan
积分
33
帖子
24
#1
2004-2-28 20:22
刚做的加建结构,钢架柱按铰接计算,因为原结构的加固和柱角植筋是另外一家单位做的,他们认为柱角做法为刚接,我也没办法说服他们;柱角大样
于下图,请高手帮我判定一下。
sunsany
积分
117
帖子
103
#2
2004-3-1 00:03
大样六是铰接,其余的应该是刚接。
North Steel
积分
507
帖子
284
#3
2004-3-7 11:52
判定的原则和量化的标准是什麽?
lx-mlm
积分
336
帖子
188
#4
2004-3-20 14:22
凭感觉,2~5应该只能算作单向刚接。
dzwxw1011
积分
51
帖子
40
#5
2004-3-22 09:27
CECS102:2002 中7.2.17条有上铰接和刚接的柱脚图示。