游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
如何施加索力比较精确?
pizzahut
积分
526
帖子
323
#1
2003-12-7 11:34
不是很粗的索,在施工现场除了用千斤顶外,还有什么简易方法施加索力?听民工说是用扳手,这是怎么施工的?
另外索张拉完毕以后,有什么方法确定索力?我以为是用虎克定律计算索长从而计算索力的。但据说这样算精度很低,那用什么方法测?难道还贴应变片吗?
sphinx
积分
503
帖子
168
#2
2003-12-7 12:32
工人讲的应该是花篮螺栓。
关于索膜内力测定,参阅:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2806&h=1#118485
pizzahut
积分
526
帖子
323
#3
2003-12-12 08:43
thx,没机会下工地是这样的了,什么都不懂,呵呵。其实我们这里有一套动态测试系统,通过测频率来测索力,而且摒弃了原有的经验计算公式,采用有限元法自己推导了一套公式,据师兄说准确率非常高。可惜这些仪器一般只用于大型桥梁的索力测定,一般的索膜结构的小打小闹工程都不准我们用,所以要测索力还是要另想办法呀。
ljflu
积分
47
帖子
118
#4
2004-1-7 15:41
用频率法不是很准确,特别是在索较密集的时候根本无法得出正确值。
可以说,根本没有简易方法测索力,用简易方法测的值都不准。
追膜
积分
6
帖子
8
#5
2004-2-27 22:13
小工程是不是都把膜张拉到感觉差不多就算可以了,有那家公司在张拉过程中测定索的应力是否达到给定的设计值?
davidchen
积分
193
帖子
59
#6
2004-2-28 00:34
Without measuring device, final geometry is your best bet providing you know the following are correct or verified.
a. Form finding is good.
b. Compensations of fabric are correct.
c. Cables are fabricated to the correct length.
d. All steel members are fabricated correctly.
e. Foundations are built to the theoretical geometry.
f. Patterning is done to the required precision.
g. Proper sequence of erection and installation is devised.
If your structure is conformed to your design, all cable forces and fabric streses have to be good.
Ivan-huang
积分
23
帖子
28
#7
2004-3-14 22:05
振动法测索力,即频率法,主要是未考虑拉索的垂度和抗弯刚度等因素的影响,所以其计算公式不准确,应加以修正!
001hawk
积分
269
帖子
188
#8
2004-4-7 04:20
pizzahut wrote:
另外索张拉完毕以后,有什么方法确定索力?我以为是用虎克定律计算索长从而计算索力的。但据说这样算精度很低,那用什么方法测?难道还贴应变片吗?
提供两条线索:
1 参考《悬索曲线理论及其应用》单圣涤等著,湖南科技出版社。
2青岛体育馆施工 有一个总结性文献,VIP里可以搜索到。
pizzahut
积分
526
帖子
323
#9
2004-4-13 11:24
那个工程已经完工了哦,广州正佳广场张弦梁结构,用的是频率法.据说误差控制得很好啊,据说而已.
xzzd
积分
77
帖子
61
#10
2004-4-22 22:46
这张图可能对你比较有用,工人就是用扳手给拉地索施加预张力的。
crazy
积分
205
帖子
148
#11
2004-6-5 19:19
可不可以在每根索上装一个拉力测定仪器?就像弹簧称一样,
这样,时常看看,松了就紧紧。
对施工质量不放心的时候可以做
zjzjzj
积分
22
帖子
20
#12
2004-6-6 16:47
用扳手张拉索(特别是大直径的索)是不能建立准确有效应力值的。现大多数施工是使用千斤顶完成的,千斤顶经过标定,施加的力是比较准确的。索的张拉伸长包括了结构变形、索在自重下的非线形伸长等,用虎克定律只是索弹性伸长。现在索力检测有几种方法:频率法、贴应变片或应变计、如索头是端撑式还可用压力环(锚索计)。
pizzahut
积分
526
帖子
323
#13
2004-6-7 12:00
to crazy:你的想法是可以实现的啊,以前广州新体育馆就是采用一种叫电阻应变仪的来长期监测索力。只是这样的费用很高,不可能每根索都装。
to zjzjzj:千斤顶标定具体是在什么地方进行的,能现场进行吗?
superowen
积分
301
帖子
156
#14
2004-6-11 18:02
我想具体了解一下 “广州新体育馆就是采用一种叫电阻应变仪的来长期监测索力“ 的情况,不知道又没有详细资料?
zjzjzj
积分
22
帖子
20
#15
2004-6-28 17:17
千斤顶可在实验室压力机上标定。现场只有用传感器标定,但是需要做一反力架或丝杆。电阻应变机看名字肯定是贴片子,但可能不是直接贴在索头上,而是贴在有一定标距钢弦上,然后再贴在索头上。这种方法优点是现场操作简单,能反复使用,电阻片防护较好,不易损坏,适合现场测试。但数据漂移较大。
larker
积分
48
帖子
38
#16
2004-6-30 11:17
索膜结构工程上,不是特别重要的索,预张力主要靠索拉伸变形来控制。根据弹性模量、索直径、预张力,三者确定索拉伸变形,在索下料的时候考虑到拉伸变形,施工误差等因素,这样在张拉索的时候基本上能保证达到设计预张力水平。