游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架支座的弹性刚度怎么求
wangbaihua
积分
55
帖子
46
#1
2004-2-26 09:30
我是新人,最近在论坛中看到说网架支座的弹性刚度的取值取决于柱子的长细比,具体是3EI/H3。但我不明白H3指的是什么?是H的3次方吗?
还有H指的是柱子的计算长度还是柱子的实际长度?请各位大虾指教。我以前作的网架都是把弹性刚度取0.3,现在才知道自己是多么肤浅!感谢论坛给我学习的机会 谢谢
迷网
积分
14
帖子
12
#2
2004-2-27 18:46
我也是一只菜鸟,我也是来学习的。
刚度吗?K=F/L应该没错。
所以从量纲来看,EI=F/A*(L**4)而EI/K应该为L**3了。
从此来看H3应该为H**3了。
见笑:):)
a-tim
积分
6
帖子
7
#3
2004-3-3 18:55
3EI/H^3??
这个公式从何说来?根据K=F/L及材料力学的应力公式推导,
应该是EA/L
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#4
2004-3-3 23:03
可按网架结构设计与施工规程3.4.4-3式即可。
我做了一个excel公式附上。
wangbaihua
积分
55
帖子
46
#5
2004-4-7 05:17
可按网架结构设计与施工规程3.4.4-3式即可。
我做了一个excel公式附上。
228455-.xls(15 K)
请问 上面这个公式中柱高Hc指的是柱的那个高度啊!
比如说在10几层楼上做的网架,是只从柱底一直上来的高度还是柱高出框架的高度!还有网架下面的柱一般做独立柱考虑,这里的Hc要不要考虑两倍柱长啊!
麻烦各位高手给个意见啊,本人现在在做一个这样的工程,因为跨度大,如果弹性模量取值取到4就有150多KN的水平力,而取0.3则只有十几
xuzhi
积分
144
帖子
92
#6
2004-4-7 06:29
王佰化,所谓的3EI/H3只是悬臂柱的抗侧移刚度,对不同的结构,其抗侧移刚度计算公式不同。所谓的抗侧移刚度,简言之就是产生单位位移所需的力。从框架上伸出来的一段柱你可以近似认为下部框架刚度无限大,则上部的一段柱可认为是悬臂柱按3EI/H3(H指上段柱高度)。网架设计中如果支座与预埋件之间不能产生相对位移时,严格的说在输入支座弹簧刚度时应输入实际的抗侧移刚度(X,y),