中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
多高层纯框架体系中梁柱的半刚性连接节点
myym






积分 12
帖子 4
2003-12-4 17:47    顶部


本人在做一外资项目,九层重工业塔楼,老外要求无支撑纯框架体系。鄙人采用十字型钢柱(箱型柱方案被老外否决),柱与梁原采用栓焊结合连接后被老外否决要求采用梁端板与柱连接。在陈绍藩老师的《钢结构设计原理》一书中有提到此种做法。
现采用摩擦型高强度螺栓,设计内力取梁端内力设计值的1.1倍且不小于全截面抗弯的50%,另端板下加抗剪支撑板,螺栓横向步四排,考虑外排螺栓远离腹板承载力人为消弱至80%.
7度半地震。
大家看以上做法是否可行给个评论。谢谢!
如有类似半刚性节点理论希望赐告。
E_mail:myym@163.com
North Steel






积分 507
帖子 284
2003-12-5 04:37    顶部


老外要求无支撑纯框架体系
  
那你有一部分或全部框架应为 moment frame。
  
被老外否决要求采用梁端板与柱连接
  
你要注意,这种连接是 shear connection,不能承担 弯矩,不能用在moment frame中。
  
设计内力取梁端内力设计值的1.1倍且不小于全截面抗弯的50%,另端板下加抗剪支撑板,螺栓横向步四排,考虑外排螺栓远离腹板承载力人为消弱至80%.  

  
这些我不懂,老外的项目按中国规范设计(最低要求),按外国规范效核。他们通常会接受。
verishi






积分 120
帖子 90
2003-12-6 11:32    顶部


"设计内力取梁端内力设计值的1.1倍且不小于全截面抗弯的50%,"
请问 1。为什么不取全截面的抗弯弯矩而取50%?   
       2. 吊装时,梁如何安装?精度怎么控制?(因为此节点对精度要求很高的)
       3.能否上传节点的示意图?
       4.节点的刚性与什么有关呢?如何提高其刚性?
billy123er






积分 3
帖子 2
2004-2-7 15:09    顶部


端板连接是可以承担弯矩的
flywalker






积分 2096
帖子 1046
2004-2-7 17:10    顶部


我觉得应把节点承受弯矩的能力达到梁塑性受弯承载力的1.2倍,这样能够保证梁上出现塑性铰而节点不致于破坏,能够体现“强节点弱构件”的抗震思想。



永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
North Steel






积分 507
帖子 284
2004-2-8 05:43    顶部


端板连接是可以承担弯矩的  

  
端板连接是什莫构造?如何承担弯距?
billy123er






积分 3
帖子 2
2004-3-2 12:02    顶部


对于NORTH STEEL的话,我不想多说,引用一段文献就可以了"
The extended end-plate connection is often disigned to develop the full moment capacity of the attached beam  "
ruralboy






积分 285
帖子 263
2004-3-2 13:57    顶部


这种做法就是类似门式刚架的做法,梁端板与柱翼缘高强螺栓连接,也就是能避免现场施焊.该做法不是什么好方法,梁下若不允许设隅撑,螺栓很难布置,要达到塑性弯矩1.2倍就更难了.老外有时很固执,不相信咱中国人.
North Steel






积分 507
帖子 284
2004-3-2 20:31    顶部


对billy123er的意见,我想提醒一下,
  
这里讨论的是框架体系,在框架体系中常用的端板联结(End Plate)的概念和作法与门式刚架(国内目前轻型钢结构的主要形式)的端板联结的概念和作法是完全不同的。
  
另外, 注意你引用的原文中有 The extended end-plate ...,从 extended 这个词可以看出,你引用的端板联结的含义不是框架结构中的端板联结的概念。
  
我们的话题可能有些误会,需要的话, 我可以贴个图,一切都会明了。
ruralboy






积分 285
帖子 263
2004-3-4 14:52    顶部


这种节点之所以说是半刚性的,是因为受弯后变形较刚性连接大,设计时希望螺栓断裂发生在端板屈服之后,以实现节点的塑性破坏,而不是把节点受弯能力设计到塑性弯矩的1.2倍.
daniel_li






积分 12
帖子 11
2004-4-15 11:55    顶部


半刚性钢框架怎么用ANSYS来做静力分析,谢谢各位高手指点!
nenface






积分 658
帖子 309
2004-4-15 12:43    QQ 顶部


我觉得楼上兄弟说得难点应该是对半刚性的模拟,ANSYS中对半刚性的模拟可以通过加弹簧阻尼单元和耦合节点共同来实现!
daniel_li






积分 12
帖子 11
2004-4-15 23:33    顶部


楼上兄弟说的对,但是具体怎么做呢?比如各种半刚性的类型不一样,导致参数的不一样。具体怎么模拟?有没有例子给出来。多谢楼上兄弟!谢谢各位高手!
yuyiming






积分 10
帖子 14
2004-4-28 16:11    顶部


我也有类似问题:梁与柱我采用BEAM单元,在梁与柱连接采用半刚性连接节点,我采用COMBIN14单元,可是我不知道弹簧单元的长度取多少,弹簧单元与梁与柱采用什么连接方式?谢谢各位!!!
liu.s.w






积分 125
帖子 99
2004-4-30 21:08    顶部


这儿有nenface大哥的一个刚架半刚结的一个例子希望能对您有所帮助
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=54745&h=1#244784
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0