中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
锚筋计算还是锚栓计算?
yyc5795y






积分 778
帖子 482
2004-5-7 16:05    顶部


1、悬挑20多米罩篷,以柱顶为支撑点,埋件如何设置?
2、锚筋如不超出锚扳顶面,按《混凝土规范》预埋件部分可算锚筋大小。
3、锚筋如超出锚扳顶面,是否先按《混凝土规范》预埋件部分计算锚筋大小,然后还得按锚栓的方法计算超出锚扳顶面部分锚筋(超出锚扳顶面部分采用螺帽固定)的大小,且锚栓应如何计算。
yyc5795y






积分 778
帖子 482
2004-5-8 13:01    顶部


再问:1、如按锚栓计算满足,是否还需按《混凝土规范》预埋件部分计算锚筋(混凝土内部分)
hnwjg






积分 172
帖子 161
2004-5-10 10:34    顶部


按锚栓计算和按《混凝土规范》预埋件部分计算锚筋二者基本一致。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2004-5-20 09:58    QQ 顶部


唯一的区别就是锚筋的设计承载力和螺栓可能不同(螺栓是计算有效截面,钢筋是计算全截面)一般来说,有效截面要小点。
yyc5795y






积分 778
帖子 482
2004-6-4 20:23    顶部


1、本工程拉力约为N=700kN,剪力V=400kN,当采用Q345的M40锚栓时,如何抗剪。
2、当设剪力件时,查相关结构计算手册(予埋件设计部分-----钢筋及剪力件设置)规定,计算时剪力件高度不应超过50mm(原因不清楚,可能考虑到梁、柱钢筋不好布置),且剪力件承受的剪力不让超过总剪力的大约1/3V。
3、另外2/3V的剪力是否能用Q345的M40锚栓抵抗(尽管一般规定不用锚栓抗剪),锚栓与钢板焊死,然后套用《混凝土规范》预埋件部分进行计算(该公式只需钢筋的抗拉强度fy,规范中钢筋、锚栓都只有抗拉强度指标fy,不像螺栓由抗拉、抗剪)。
4、锚栓是一般不考虑抗剪?还是不能够抗剪?
5、如果上述不行,难道必须设角钢,方钢等(长度约为锚固长度),如此的话,梁柱纵筋、箍筋均不便设置。
framer






积分 91
帖子 60
2004-6-10 19:02    顶部


锚筋计算时是可以考虑其抗剪的,而锚栓却不考虑其抗剪性能,不知能否将锚筋计算抗剪的公式用于锚栓计算?:)
zerol88






积分 35
帖子 34
2004-6-22 11:47    顶部


1、本工程拉力约为N=700kN,剪力V=400kN,当采用Q345的M40锚栓时,如何抗剪。
  
锚栓不能考虑抗剪
   
2、当设剪力件时,查相关结构计算手册(予埋件设计部分-----钢筋及剪力件设置)规定,计算时剪力件高度不应超过50mm(原因不清楚,可能考虑到梁、柱钢筋不好布置),且剪力件承受的剪力不让超过总剪力的大约1/3V。  
  
还可以在预埋板下设置短筋承受部分剪力
  
3、另外2/3V的剪力是否能用Q345的M40锚栓抵抗(尽管一般规定不用锚栓抗剪),锚栓与钢板焊死,然后套用《混凝土规范》预埋件部分进行计算(该公式只需钢筋的抗拉强度fy,规范中钢筋、锚栓都只有抗拉强度指标fy,不像螺栓由抗拉、抗剪)。  
  
Q345钢筋的抗剪可以考虑fv=170
  
4、锚栓是一般不考虑抗剪?还是不能够抗剪?  
不考虑,也不能
  
5、如果上述不行,难道必须设角钢,方钢等(长度约为锚固长度),如此的话,梁柱纵筋、箍筋均不便设置。
  
也可以,看情况(可参考我2的做法)
doubt






积分 530
帖子 428
2004-6-23 09:40    顶部


我现在真不清楚地脚螺栓设计属于钢结构还是砼结构范围,《钢结构设计手册》可查的最大砼标号为C20,再高的只有自己设计了,可是查了很多资料也不知其由来,若按《砼设计规范》锚筋计算,其锚固长度及锚固弯钩或端板都比手册中给出的偏大,且其端头处理依据是什么呢?希望各位指点迷津啊。
有本地脚螺栓的规范(GB/T799-1988)因为买不到,不知里面是否有解答。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0