游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求教砼柱钢梁的节点设计
cj_ws
积分
61
帖子
50
#1
2004-4-17 17:28
设计了一个门钢结构,应业主的要求柱改为砼柱,请大侠们教教小弟,连接节点如何设计,最好有图纸附带,不胜感激。
podream
积分
99
帖子
64
#2
2004-4-20 00:01
可以使用栓钉连接接点,外面用单板连接。也可以把钢梁埋设在砼柱中。
接点的计算可参考有关文献。
concreat
积分
66
帖子
38
#3
2004-4-23 19:40
砼柱柱顶与钢架连接宜做成铰接(采用M20~M24螺栓),柱顶预埋钢板(10mm厚即可),预埋钢板下还需焊预埋钢筋(一般4Φ16)。
lxd
积分
31
帖子
26
#4
2004-4-26 21:06
预埋钢板厚度最好为20mm或20mm以上,下设调节螺栓,二次灌浆前将砼柱顶面混凝土进行拉毛处理。钢梁与砼柱为铰接。
concreat
积分
66
帖子
38
#5
2004-4-27 20:42
请问楼上的这位朋友:预埋钢板为何要做成20mm甚至更厚?砼柱柱顶需要做二次灌浆吗?没有必要吧。谁还跑那么高的地方进行二次灌浆啊,这样施工是不是显得很麻烦?是否可以直接将预埋件(包括预埋螺栓和预埋钢板还有预埋钢筋)预埋在砼柱上,然后再进行钢梁的吊装?这样施工起来岂不是很合理一些?
wangxiantie
积分
134
帖子
109
#6
2004-5-2 09:47
可以参考赵鸿铁老师的《组合结构》,上面介绍了各种组合构件的连接。
wanfang
积分
25
帖子
16
#7
2004-5-5 21:54
:(混凝土柱与钢梁连接应尽可能避免,除非采用铰接连接。这是因为:
1,计算模型选取存在问题。按门架?按普通刚架?还是按别的形式均不合适。
2,由于钢筋混凝土与钢构件之间的弹性模量比很不准确,这就造成节点弯距分配极不合理。
3,无论采用何种软件,其结果均不准确,以致造成结构本身是保守?还是不安全?大家心中无数。
我建议最好采用铰接。
船家
积分
56
帖子
40
#8
2004-5-6 14:29
不知道你问的节点的位置.我只能试着回答一下:
1.如果节点在柱顶,你可以将钢梁搁置在柱顶上,钢梁和柱采用螺栓连接.也可以在砼柱的侧面和钢梁连接,无论哪种连接方式,砼柱要事先预埋连接构件.
2.如果节点在柱的中间,除了前面所述的侧面连接方式外,还可以将钢梁现浇在柱中(柱的截面尺寸比钢梁的截面尺寸要大).
个人观点,仅供参考!
without82
积分
13
帖子
9
#9
2004-5-7 22:38
各位大虾能不能在说明具体点呢
passord
积分
17
帖子
13
#10
2004-5-10 21:19
无论连接点在柱顶还是中间都应铰接,当柱截面不够大时做牛腿,这种做法我们这里做得最多,往往纯钢结构做得少,具体详附图,如有不妥之处望各位大虾指点。
快乐理由
积分
2
帖子
2
#11
2010-5-29 21:52
砼柱宜与钢梁铰接,也就是说这个计算应按单层钢结构厂房、钢结构设计规范进行计算。
alontt
积分
24
帖子
19
#12
2010-6-4 08:49
下载看了一下图,那怎么抗剪,底板摩擦力抗剪好像不现实,难道是锚筋抗剪?
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0