游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
方管梁柱连接节点如何处理?
johnmine
积分
5
帖子
4
#1
2004-5-18 09:52
现有一工程檐高3米跨度为8米,一脊双坡30%坡度,柱距4.5米,
钢梁、柱要求用160x3.5的镀锌方管,不能焊接。
采用螺栓连接时,节点处该如何处理请高手指教,最好能有详图参考,多谢!
wallman
积分
794
帖子
321
#2
2004-5-18 10:53
不能焊接是什么意思?是指在施工现场不能焊接、只能采用螺栓拼接吗?
我看可以在梁柱端部采用斜端板、通过螺栓连接。当然需要根据节点内力计算端板厚度和螺栓的排列方式和个数。
端板与梁柱的钢管可以在工厂事先焊好,要熔透且要控制好焊接质量。
鱼鹰5000
积分
14
帖子
8
#3
2004-5-19 17:06
给一节点仅供参考
North Steel
积分
507
帖子
284
#4
2004-5-20 01:04
看美规,与w型钢不同的是要验算管壁的屈曲,连接方式是标准的
johnmine
积分
5
帖子
4
#5
2004-5-20 10:56
不能焊接是指在施工现场不能焊接、只能采用螺栓拼接。
鱼鹰5000 兄的图不知是什么格式,不能打开?
现因屋面变化,导致出现更多不好处理的节点,还望大家多多的指教。
再次对大家表示谢意!
具体见附图
gjg123
积分
55
帖子
48
#6
2004-5-22 12:34
可以采用角钢(轻型)连接件连接,无焊接。最近几年的JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING,ASCE 杂志上有许多类似的节点研究文献。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0