端头板厚度不够,如何加固?
jaxi






积分 80
帖子 60
2004-3-29 12:51    顶部


一个工程实例,端头板计算要20mm,实际只用了14mm,请教各位大虾有什么加固措施,谢谢
ruralboy






积分 285
帖子 263
2004-3-29 14:48    顶部


给出个示意图吗?考虑加点加劲肋,试着再算一下
wxy_dltop






积分 34
帖子 23
2004-4-2 03:54    QQ 顶部


我认为如有条件可以从梁柱上加支撑 不过会占用一些空间呀 同时连接板增加劲肋, 不过如果荷载已加上的话比较麻烦
          
wangxiantie






积分 134
帖子 109
2004-5-2 10:17    QQ 顶部


我想最有效的补救措施是在端板上加加劲肋。
xin2003






积分 5
帖子 9
2004-5-18 14:47    QQ 顶部


可增加成对高强螺栓的数量,同时在布置螺栓增加加劲肋。
周钢






积分 38
帖子 24
2004-5-20 09:40    顶部


端头板厚度不够的主要因素是端头板在受力时刚性不够引起撬掘力,因此必须加强端头板的刚度。最好的办法是在内侧看是否有位置可布置加筋板。
bielin






积分 55
帖子 42
2004-5-21 15:17    QQ 顶部


端板厚度不够,对于楼上兄弟说的增加螺栓数量是不会解决实际问题的,又不是螺栓抗拉力不足。增加加劲板,变两面支撑为两面支撑,可以大大减少端板厚度
bielin






积分 55
帖子 42
2004-5-21 15:19    QQ 顶部


不好意思,打错了,补说一句:应该是两面支撑为三面支撑
 