端头板厚度不够,如何加固?
jaxi
积分
80
帖子
60
#1
2004-3-29 12:51
一个工程实例,端头板计算要20mm,实际只用了14mm,请教各位大虾有什么加固措施,谢谢
ruralboy
积分
285
帖子
263
#2
2004-3-29 14:48
给出个示意图吗?考虑加点加劲肋,试着再算一下
wxy_dltop
积分
34
帖子
23
#3
2004-4-2 03:54
我认为如有条件可以从梁柱上加支撑 不过会占用一些空间呀 同时连接板增加劲肋, 不过如果荷载已加上的话比较麻烦
wangxiantie
积分
134
帖子
109
#4
2004-5-2 10:17
我想最有效的补救措施是在端板上加加劲肋。
xin2003
积分
5
帖子
9
#5
2004-5-18 14:47
可增加成对高强螺栓的数量,同时在布置螺栓增加加劲肋。
周钢
积分
38
帖子
24
#6
2004-5-20 09:40
端头板厚度不够的主要因素是端头板在受力时刚性不够引起撬掘力,因此必须加强端头板的刚度。最好的办法是在内侧看是否有位置可布置加筋板。
bielin
积分
55
帖子
42
#7
2004-5-21 15:17
端板厚度不够,对于楼上兄弟说的增加螺栓数量是不会解决实际问题的,又不是螺栓抗拉力不足。增加加劲板,变两面支撑为两面支撑,可以大大减少端板厚度
bielin
积分
55
帖子
42
#8
2004-5-21 15:19
不好意思,打错了,补说一句:应该是两面支撑为三面支撑