关于STAAD/PRO程序对框架柱计算长度的考虑
xiaozhi8
积分
126
帖子
51
#1
2002-3-7 12:43
STAAD/PRO对框架柱计算长度需要手工计算输入还是程序自动计算?请教各位。印象中STAAD III好象需要手算输入。
pplbb
积分
2005
帖子
466
#2
2002-3-7 16:31
机器给出的计算长度仅仅是两个节点之间的长度,显然不能满足计算要求,你需要定义LY,LZ,UNT,UNB,具体的请认真阅读技术手册。
xiaozhi8
积分
126
帖子
51
#3
2002-3-11 20:30
可是对于变截面柱,手算工作量是不是太大了一点.据说STAAD/CHINA升级版程序能自动计算柱长度系数,不知道结果是否和手算吻合.
pplbb
积分
2005
帖子
466
#4
2002-3-11 22:21
机器毕竟是机器,它无法给你一个准确的计算长度定义,人工干预是不可少的。