请各位对单层球面壳的设计和施工发表意见。
wanghz2
积分
114
帖子
5
#1
2001-8-23 20:52
单层网壳的设计和施工是网架网壳领域内的一项富有挑战性的课题,设计中的稳定计算方法和施工中的误差控制均较难,望各位同仁不吝赐教。
river
积分
39
帖子
16
#2
2001-8-28 10:09
设计时,直径过大不适宜再用单层球壳,大概不超过10米则问题不大,而球壳上的荷载也不能过大,例如采光玻璃就不太适合用,否则用双层的吧还是。说到底还是稳定和施工时的合龙问题。
wanghz2
积分
114
帖子
5
#3
2001-9-10 10:26
你说的跨度范围太小了,我设计的已经是30米了,而且是夹胶玻璃顶,现已投用,建筑效果良好。
lidaolin
积分
185
帖子
70
#4
2001-11-12 21:38
30M没问题,只是用单层球面形时施工不太好做,在稳定性上没问题,如周边支座反力过大可加橡胶垫
wildly
积分
1158
帖子
344
#5
2001-11-12 22:49
wanghz2老兄:
用的是什么程序,有没有计算书。给大家看看。
hanweisteel
积分
58
帖子
32
#6
2002-1-8 11:30
wanghz2老兄:
请问30米跨单层球壳下周圈分多少个格,支其座如何设定(数量,假定)
North Steel
积分
507
帖子
284
#7
2002-1-8 12:33
我做的多半球 直径30米,用了10年了。
目前可能还在保持记录。
我想多大直径理论上都无问题。
lazj1
积分
81
帖子
36
#8
2002-2-23 00:07
单层球壳跨度小于40M时,整体稳定性可用回归公式手算。跨度大于40M时应做荷载―位移全过程分析。
mihu
积分
15
帖子
6
#9
2002-3-8 22:53
不知道如何手算,请指教。
单层球壳的稳定和体型、跨度有关。探讨有没有稳定问题其实就是看刚度和强度的比较问题
kfhhwj
积分
143
帖子
67
#10
2002-3-24 09:21
20层楼顶做一球壳,风荷载如何考虑?望大家赐教。
投票