防止梁端扭转的构造问题
gcs_lx
积分
2
帖子
2
#1
2004-6-11 00:00
钢结构规范中,在计算梁的整体稳定时,有一条:应采取构造措施防止梁端扭转。但并未指出什么构造措施。请教高手,在无铺板的支架中,梁端是否不能采用只连接腹板的节点?
YAJP
积分
566
帖子
378
#2
2004-6-11 20:25
如果梁端整个腹板都能限制侧移,就可认为能防止梁端扭转。檩条在支座处设置檩托,其主要作用就包括防止梁端扭转,否则有可能梁端压趴下,承载力大为降低。
gcs_lx
积分
2
帖子
2
#3
2004-6-12 09:18
谢谢楼上的朋友。可能你说的是屋面。如果是楼面无铺板且次梁较少呢?