求助30米跨砼柱钢屋盖的几个问题
江南孟浪
积分
5
帖子
6
#1
2004-6-15 08:27
兄弟在做一30米跨砼柱钢屋盖,采用H型钢屋架,6米开间,其中要抽掉一个边柱,要设12米的托梁,请问诸位大虾,有何好的建议:
钢屋架我做两端铰接,底版开35X60长圆孔,请问节点处还需要别的处理吗?
托梁与屋架节点处该如何处理?
江南孟浪
积分
5
帖子
6
#2
2004-6-15 09:13
补充:高9米,风荷载为1KN/M2
ozxm0004
积分
130
帖子
120
#3
2004-6-16 11:57
30m跨屋盖做H型钢梁不是很经济,强度和挠度很难保证,还是做别的形式好点。不知你钢梁截面取多大?
江南孟浪
积分
5
帖子
6
#4
2004-7-20 20:02
H500-1200X250X8/10,Q235
lisong03
积分
45
帖子
30
#5
2004-8-6 17:02
如果不是作在柱子上而是作在托梁上那么这个屋架的推力怎么解决呢??
那个托梁假如受一个很大的水平力,估计要出问题,如果拿螺栓连接的话钢梁受扭也是一个很大的问题(因为不可能是完美的铰接),参考一下桥梁的节点做法呢??
就是在梁的端部下面做一个半圆行的圆钢,让他自由变形是不是可以呢??
只是一个建议
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#6
2004-8-8 12:16
在有托梁处的钢梁上加水平支撑,将水平力传到柱子上。可以避免托梁受平面外的推力。