中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
98m跨双层球面网壳设计结果,请指教!
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:40    顶部


跨度98.000m,矢高23.550m,球直径62.750m
  
恒荷载:0.5kN/m2
活荷载:0.3kN/m2
基本雪压:0.25kN/m2
基本风压:0.4kN/m2
地面粗糙度2
6度抗震,2类场地
高频电焊钢管,焊接球节点
  
我采用的是K6-18双层凯威特型,上弦支撑
采用3d3s软件计算,内力文件挺大的,如果需要请回复我再贴上
或者email给我
先发模型
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:45    顶部


模型
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:49    顶部


还是模型
一次只能贴一个附件吗?
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:50    顶部


杆件的编号part1
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:53    顶部


杆件编号2
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:55    顶部


杆件编号3
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:56    顶部


杆件编号4
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:57    顶部


杆件编号5
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 10:58    顶部


杆件编号6
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 11:00    顶部


杆件编号7
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 11:01    顶部


杆件编号8
sogooda






积分 72
帖子 58
2004-5-15 11:02    顶部


材料表
peter1stli






积分 125
帖子 82
2004-5-15 20:27    顶部


本人对楼主的支座推力数据进行了处理(取跨越1、2象限的1/6支座),得到的径向推力如下:
9.462753299
57.42103534
83.40771008
103.7351638
116.0067179
146.828139
142.1752528
151.6976262
133.2415495
142.2655798
138.5113616
136.4672507
152.5848354
133.1794748
117.5705516
107.769473
82.07306135
58.56748757
13.09682786
可见,最大推力已达15吨,平均也到10吨(不小了)。根据本人前一段时间设计的一个100m跨矢跨比1/7的肋环形双层球壳的数据:总共只有32个支座,单支座径向水平推力平均也只有10吨。楼主的设计网壳矢跨比约1/4,推力应该比我的1/7扁壳推力小才是  :(   望楼主仔细检查荷载输入情况!!!
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2004-5-19 10:31    QQ 顶部


推力的大小和结构形式、荷载有关,同时和你的支座假定也有关系。
liujianmin






积分 92
帖子 55
2004-6-15 17:18    顶部


请问荷载是怎么组合的,是否为水泥厂的“煤棚”,荷载组合可以根据实际情况灵活取用,如果在模型上下点工夫,用钢量还有很大的降低空间
jstd






积分 10
帖子 10
2005-1-13 14:34    顶部


建议使用SFCAD2000软件计算,风荷载使用64个风向(64个工况),因SFCAD的数据为全放开,可根据荷载规范编制风荷载程序,与SFCAD接口。
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-1-13 17:41    顶部


呵呵,SFCAD普通版只有32种工况,目前大多数用户都为普通版的,其实球壳没必要添加那么多风荷载的工况,这些目前没有成熟的理论根据,要准确,只能是做风洞实验,球壳毕竟为对称结构(支座位置不同另外考虑),只要考虑其中影响不利的工况足够.



有心就好,身体力行
zhangji1060






积分 290
帖子 235
2005-1-14 07:47    顶部


我赞同编辑的观点,64工况是个什么概念。有那么多的风载作用形式吗?而且
有些工况作用根本影响不了多少的内力,我认为结构设计师在考虑荷载工况的
时候要慎重、分析和排除,不利的荷载工况绝对不可丢掉,当然了对结构影响
不大的荷载工况也没有必要保留。依我看网壳结构最重要的是屈曲分析,整体
稳定分析。
tianjia






积分 36
帖子 37
2005-1-18 20:25    QQ 顶部


liujianmin wrote:
请问荷载是怎么组合的,是否为水泥厂的“煤棚”,荷载组合可以根据实际情况灵活取用,如果在模型上下点工夫,用钢量还有很大的降低空间

水泥厂积灰荷载还是要考虑的。因为现在所谓环保的水泥厂虽然白天看起来灰尘不多,但是为了省钱,他们一般晚上把收尘器关掉的。而且水泥厂的粉尘不同灰尘,雨水是冲刷不掉的,它有活性,会水化,而且堆棚清灰不易。时间一长越积越多。降低用钢量建议从拓扑形状入手,不可降低荷载。水泥厂堆棚跨度较大,而且采用网架结构形式时间不长,尚未经过时间检验,荷载取值不可过于随意。
qianhl






积分 26
帖子 23
2005-2-27 20:44    顶部


我觉得你们误会jstd的意思了,他是说多加几种方向的风荷载是为了:在选杆时使对称位置的杆件相同,直接出图,避免人工修改.
  
我觉得风洞试验也很难得到准确的体形系数,而且风洞试验的弹性也许更大
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0