请问平板网架挠度如何控制
结构建筑
积分
35
帖子
32
#1
2004-6-14 20:42
大家在设计网架的时候,软件算出来后,大家是如何控制的,在致取什么范围。
我是新秀
积分
133
帖子
128
#2
2004-6-15 11:10
一般控制1/250
xujie0410
积分
167
帖子
133
#3
2004-6-16 09:03
1、若网架为楼面应控制在1/300。用作屋面时控制在1/250。建议挠度控制应比规范严格些,因为加工与施工的误差往往会把规范允许的1.15给突破。
2、网架刚度与网架厚度关系最大。一般跨高比应为(13~17)+0.03L2。L2为短向跨度。
3、在吊挂荷载比较大时挠度宜取屋面1/300,楼面1/350。