中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请问平板网架挠度如何控制
结构建筑






积分 35
帖子 32
2004-6-14 20:42    顶部


大家在设计网架的时候,软件算出来后,大家是如何控制的,在致取什么范围。
我是新秀






积分 133
帖子 128
2004-6-15 11:10    顶部


一般控制1/250
xujie0410






积分 167
帖子 133
2004-6-16 09:03    顶部


1、若网架为楼面应控制在1/300。用作屋面时控制在1/250。建议挠度控制应比规范严格些,因为加工与施工的误差往往会把规范允许的1.15给突破。
2、网架刚度与网架厚度关系最大。一般跨高比应为(13~17)+0.03L2。L2为短向跨度。
3、在吊挂荷载比较大时挠度宜取屋面1/300,楼面1/350。
 