中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架杆件是否允许拼接。
节点






积分 33
帖子 26
2004-6-16 14:27    顶部


如题。在工程制作中,有些杆件我们进行了拼接,但甲方要求我们有此做法的依据,比如说国家规范、标准里的规定。以前曾见到过,但现在找不到,不知哪们能帮忙,帮我找一下出处及具体的规定。
mygao






积分 49
帖子 21
2004-6-16 19:17    顶部


规范好像没有见过
但是我们业这样做过的
只不过全部做在受拉的钢件上的
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-6-16 19:32    顶部


事实上有拼接的情况,虽然可以节省不少杆件,但是规范上并不提倡,李和华的<钢结构连接节点设计手册>上有很多圆钢管拼接的节点做法和图例.
一般为焊接拼接,涂上面漆后看上去不明显.拼接只用于压杆,不宜用于拉杆,焊缝受拉不好.网架局部杆件在外荷载变化的时候有内力变号的情况,如果是拼接杆件,比较危险.



有心就好,身体力行
xujie0410






积分 167
帖子 133
2004-6-16 19:34    顶部


允许,网架杆件的锥头不是就是与杆件拼接的吗!网架只承受轴力锥头可拼接,杆件也可拼接,不过我也没见过规范有明确规定的条文。
微笑






积分 688
帖子 232
2004-6-16 19:48    QQ 顶部


受拉杆件最好不要焊接拼接,因为你不能保证焊缝质量和强度
ICANPLAY






积分 56
帖子 67
2004-6-17 21:28    顶部


丁芸荪教授有专门的文章介绍,前些主题上也有,老虎上也有专门论题,结论是可以,但需有部位及数量的限制
riyue






积分 6
帖子 4
2004-6-19 14:10    顶部


《网壳结构技术规程》JGJ61-2003(J258-2003)第6.2.2条
对接焊缝可放在受压杆件及压弯杆件。采用对接时,焊缝均应进行无损探伤检验,且每根杆件只允许有一条对接焊缝。对接杆件总数不应超过杆件总数的20%,并不得集中布置。
对网架结构应该可参照一下。我们一般的做法是对接杆件用于受力相对较小的受压上弦杆上。
ICANPLAY






积分 56
帖子 67
2004-6-19 20:41    顶部


楼上的说的有道理,有凭有据
qifx






积分 288
帖子 217
2004-6-19 21:56    QQ 顶部


网架杆件当然允许对接焊接。焊接球节点球与管就是对接焊接连接,难道不是一样?
关键是要保证焊口与杆件等强。焊接时,连接杆件之间根据杆件直径与厚度留有一定缝隙。当然,尽量用在压杆,安全些。



钢结构网架设计13001525330
zhanglianbo






积分 13
帖子 7
2004-6-25 18:52    顶部


网架杆件的拼接是可以的,不过只允许受压的杆件才可以接,(许多相关资料和设计手册就有)受拉的不许接,接口处应加衬管啊!!楼上的有位说的很正确!!但在实际的拼装过程中,很难细致的定义腹杆中受拉和受压的杆件,只能有工人们随机“安排”了
nangl






积分 10
帖子 9
2004-7-23 12:33    QQ 顶部


根据一定的设计经验。。。建模时候网格尺寸取的好。这些都可以避免的。。。
个人建议最好不要搭接。不够长的杆件可以做支托用吗。。呵呵。。
nangl






积分 10
帖子 9
2004-7-24 16:39    QQ 顶部


对接焊缝可放在受压杆件及压弯杆件。采用对接时,焊缝均应进行无损探伤检验,且每根杆件只允许有一条对接焊缝。对接杆件总数不应超过杆件总数的20%,并不得集中布置。(网壳结构技术规程JGJ61-2003,45页)
 