中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求助:焊接工字钢采用CO2气体保护焊焊丝选用及疑问
fachmann






积分 22
帖子 19
2004-6-22 19:18    顶部


请教各位大哥,小弟有一个工程,在大连,为4跨18m的厂房,采用结构为混凝土柱,焊接工字钢梁加彩钢板屋面,主梁采用Q345A,焊条采用E50XX系列,但甲方为了省钱,焊接工字钢梁想采用现场自己焊接,想采用CO2气体保护焊的方式,要小弟确定焊丝材料,小弟在《全国民用建筑工程设计技术措施》中P285找到Q345A的CO2气体保护焊焊丝可采用ER49-1。但小弟有几个疑问,想请问各位大哥:
1,小弟这个工程采用此焊丝是否可以满足焊接材料性能与母材相匹配的要求,是否有更好的选择,如ER50-3,
2。这种重要的构件(钢屋盖主梁)是否可采用CO2气体保护焊的焊接方式?质量可否保证。
3.这种重要的构件(钢屋盖主梁)是否可采用现场自己焊接,如何检验施工质量?毕竟是大跨度的焊接工字钢,现场焊的焊缝质量?小弟不太敢相信啊。
以上问题,请各位大哥帮忙指教,多谢了。
cuiyu95023






积分 43
帖子 35
2004-6-22 20:59    顶部


CO2的焊接工艺现在已经是比较成熟了
质量应该没有问题,
关键是焊工的手艺如何,
还有现场的风不能太大
CO2的纯度应能够得到保证
fachmann






积分 22
帖子 19
2004-6-22 21:28    顶部


多谢这位老大的回复。小弟就是担心工人手艺不行,不知道现场焊的检验要求是不是比工厂焊接更大?况且这么大跨度梁的焊接的焊缝有没有特别要求?另外请教使用ER49-1是否可行?焊丝?感觉好细啊。
江华






积分 76
帖子 67
2004-6-26 12:14    QQ Yahoo! 顶部


不知所说“焊接工字钢”是指H钢材料在现场制作还是用钢板在现场制作,若是前者一点问题都
xudong9902






积分 24
帖子 18
2004-6-26 12:34    QQ 顶部


这个问题最关键的就是工人要认真负责,其实在车间也有用CO2焊接钢梁的(我们车间用的是自动埋弧焊)。现场焊接也要找个符合焊接温度湿度的场地,在无风的情况下现场焊接质量和车间不会有大的差距的。所以管理人员一定要切实负责把好质量关:P
hgr0335






积分 51
帖子 31
2004-6-27 22:09    QQ 顶部


不知你所讲的现场焊接是工字粱之间的对接还是将盖腹板在现场焊接成工字钢。
如是前者,则要求是全熔透对接焊,因材质为Q345A,可以采用ER50-6实心焊丝,最好是单面焊双面成型,反面用陶质衬垫,焊后按照GB11345做超声波检验。
如是后者,比较理想的焊接方式用埋弧自动焊,焊接质量相对稳定,而且熔深较好;或者采用二氧化碳自动焊接(用焊接小车),如果不是轨道粱,工字粱大多数是双面贴角焊缝,可以满足设计要求。
自动焊的优势就是可以排除员工的人为因素,质量好控制,但要求焊工必须是有相应资格的登记证书。
无论什么焊接方式,焊接质量都是首要的。
fachmann






积分 22
帖子 19
2004-7-30 23:18    顶部


多谢以上各位大哥的回答,最近一直出差,未能上网,抱歉。
几天前施工队打电话来说ER49-1的焊丝是用于一般结构,小弟不知这种钢梁是否属于这种情况。Q345A是否可以采用这种焊丝?
回答上面大哥的问题,施工队的意思是在现场把钢板焊接成工字钢。但现在还未让我出修改通知单,是否应该看到他们的焊工资格证书后才能出修改通知单?谢谢。
tangsen






积分 86
帖子 50
2004-10-1 21:49    顶部


1、焊接Q345材质的低合金钢,都要求你采用E50xx系列焊条,为什么还要用低强度焊条呢?所以建议你最好不要采用ER49-1,我公司通常采用ER50-6来焊接Q345或Q235材质的构件(焊丝价格几乎一样),  ER50-2也可,但市场上不容易买到。焊接性同母材完全匹配,你可大胆使用。
2、可以采用CO2气保焊,这工艺已经很成熟,三峡工程在开工前专家们就此工艺做过专门的评估,结果大量在工程中使用,所以你不必担心有什么问题。只是使用过程对环境的影响比较敏感,如风速,焊件的间隙,相对湿度等。
3、只要你注意有关事项遵守有关规定,完全可以在现场做。焊接质量同手工焊基本差不多。注意现场焊容易产生气孔、焊接后翼板变形如何矫正等问题你都要考虑进去,现场的作业环境毕竟不同于工厂。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0