请问网架支座橡胶垫是否需要考虑更换
白牡丹
积分
84
帖子
82
#1
2004-5-31 20:58
橡胶垫好象寿命只有20~30年,也就是说50年内应至少更换一次,但好象这玩意儿不怎么好更换.请教各位高手,橡胶垫有必要更换吗?
crazy
积分
205
帖子
148
#2
2004-6-2 18:06
换?很不可能的。只能尽量减缓橡胶老化速度。
在高层减震里面有一种施加阻尼的方法是在柱底设置橡胶垫和钢板交错叠加的减震器,更不可能更换。
做好保护层就可以了吧。
白牡丹
积分
84
帖子
82
#3
2004-6-4 12:24
楼上,你错了,高层减震器是可以更换的,而且还有相应的更换节点图,这我参观过.无法更换的设计是有问题的.
haiweizi
积分
156
帖子
112
#4
2004-6-4 14:36
在一些设计手册中也只提到了橡胶支座的计算方法,以及如何计算橡胶支座的压缩变形等方法,对于橡胶支座老化的防护也有一定的方法。就是没有更换的方法,不知楼上这位同仁能不能将你看到的这些节点公布出来,以供大家借鉴、学习呢!我将不盛感激!!
crazy
积分
205
帖子
148
#5
2004-6-5 00:32
请教楼上更换的减震橡胶垫的思路。
直观地想象,换橡胶垫子的方法跟换汽车轮子或许有相似之处,
拿千斤顶先把柱子顶住,再拿掉旧垫子,换上新垫子。
倒是见过多层楼房,用千斤顶顶起来进行平移的,没有见过高层。
期待楼上的详细解释。
白牡丹
积分
84
帖子
82
#6
2004-6-5 12:03
我可以告诉楼上,高层建筑橡胶垫一律都考虑了更换,方法如同楼上所说
与汽车换轮胎相似,对设计影响主要有两方面:一是为大型千斤顶运转提
供节点作法,二是核算更换时对建筑梁柱配筋的影响。一般来说橡胶垫厂家号称可与建筑同寿命,但有一条无法避免,就是发生火灾时,就不得不更换了。我未设计过这种建筑,故无法提供节点详图,只有一些照片和书籍上的介绍,我没有扫描仪,故无法提供。
但回来网架上来,网架就没有条件作这些措施,却有着相同的问题。不知
哪位做过橡胶垫支座的,不知是怎么考虑这个问题的。我咨询过很多网架专
家,他们认为室外必须考虑更换,室内是否考虑要具体论证,但有一条是不可否认的,橡胶垫支座在国内没有经过时间考验,使用它总是一定有风险的。
zxtl
积分
33
帖子
34
#7
2004-6-28 10:22
橡胶垫没有办法更换,那使用它启不是一种隐患,因为他的寿命只是网架的一少部分!请问haiweizi 橡胶支座老化的防护也有一定的方法!都是有什么办法!
zjfcumt
积分
217
帖子
173
#8
2004-6-28 14:16
应该考虑更换,但是如何更换,我不是太清楚!
山东东营
祥子
积分
353
帖子
239
#9
2004-6-28 19:01
本人施工过几个网架,网架支座是用橡胶垫的。最大跨度60M*80M;不过,支座橡胶垫的更换造价太高。可以整体提升网架来处理:即满堂脚手架或用大力千斤顶同步进行。
至于高层楼房采用到橡胶垫板,我到相关工地参观过,具体怎样更换,我认为同桥梁用橡胶垫更换方式一样。
一般设计采用到橡胶垫的,一定把防护措施做好。
yiling76326
积分
103
帖子
113
#10
2005-4-11 16:03
橡胶垫是可以换的,我们学校的抗震中心的橡胶垫都可以换的,如果有一个橡胶垫用了一年有问题,不是整个结构都不能用了吗?这些厂家早就想到了,不过橡胶垫一般能用30年,我们学校的院士正在做一个试验50年抗老化,从2001到2051年,要3代人来完成了,院士的眼光还真远
changuo
积分
14
帖子
20
#11
2005-4-13 21:22
呵呵,手上有个体育馆,115*135m,我们负责力学分析,好象设计院说要用橡胶支左
支座
,没想道
到
有这么多问题,下次他们来了问问他们道地
到底
是怎么会师
回事
.
stevens
积分
204
帖子
148
#12
2005-6-24 22:43
如果更换岂不是要割掉锚栓?原位再焊接一个?
是否可以将锚栓放在橡胶垫的外侧呢?这样换橡胶垫的时候只需要顶升,直接换上橡胶垫即可!
lyj1976
积分
515
帖子
315
#13
2005-6-25 10:27
我们公司也做过不少橡胶垫支座网架,一般用于抗震及温度应力的释放。一般在施工说明时注明了防护措施:“安装完成验收后,在橡胶垫板四周涂防止老化的酚醛树脂,并粘结泡沫塑料。”但是我问过我们的项目经理。好象他们对防护大部分都没处理。现在看来可能是一个隐患。希望有人能提出这方面的理论及实际措施。
wxy8638
积分
83
帖子
53
#14
2005-6-25 13:53
精华问题。我前段时间设计了一个网架,网架支座应土建院要求,加设构造措施以减小支座对砼柱的水平推力,网架支座加设橡胶垫解决,这样造价低且施工方便。现在同样问题,根据《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91中网架支座橡胶垫的构造要求,有这么一条:“设计时宜考虑长期使用后因橡胶老化而需更换的条件”,作为规范的要求我在作图时的设计说明有这么一条,现在我想问的是关于“长期”这一时长的定性?难道是指超过网架正常使用年限还是不超过?如果是前者,那么就没有更换的必要性了;如果是后者具体怎么更换?因为现在网架同样是我在施工。橡胶垫生产厂家的质保资料为:50-60年。这是厂家单方面的数据,权威的检测机关和数据在那里?现在建设单位就要求我拿出东西来说服他们。请各位同仁和大专家给我想一想折。那个东西道到要不要换?连我自已都说不清楚了。如有请回复,小生不胜感谢!
wxy8638
积分
83
帖子
53
#15
2005-6-25 13:58
更正上面的那句话:那个东西到底要不要更换?如要更换时操作的可能性和方案?
oiih
积分
8
帖子
7
#16
2005-7-30 21:38
我曾经参与施工一个体育馆网架,网架支座也为弹性橡胶支座,当时考虑过该问题,后来在施工过程中因支座错位而更换过橡胶垫,具体施工工艺:在支座球上焊接临时支撑点,用两个50吨的千斤顶将该支座顶起(即支座十字板不受力状态),把十字板割掉,更换橡胶垫,重新焊接十字板,去掉临时支撑点就OK了.我想整个网架可以按此方法依次更换,而没有必要把它整体提高.不过这样施工太复杂,投入措施费用太高,最好按照橡胶垫的施工方法来保护它.
pcy33448899
积分
81
帖子
59
#17
2005-8-3 15:51
小跨度及使用年限要求不长的网架,可以不考虑橡胶垫的更换。中、大跨网架尽量使用有质量检测的橡胶垫,并在施工时在橡胶垫四周涂沫防老化的胶水,也可以使用弹簧类进行减震伸缩。再保险一点就是考虑更换橡胶垫了,找千斤顶支点是比较头痛的,费用相当高,所以能不换就尽量不换的好!