网架的高强螺栓验收问题
wswy
积分
218
帖子
168
#1
2004-6-24 21:34
网架的高强螺栓验收标准是什么?
祥子
积分
353
帖子
239
#2
2004-6-28 19:15
网架用高强螺栓,有专门的规范来检验它。
但是在安装过程中及安装完毕验收过程中,怎样来验收,没有规范来参照,一般用小锤(5--7斤)重,轻轻敲打网架杆件两端的螺母,看有无松动,同时凭一定的施工经验来判断是否达到合格。其他没有好的办法。
mouse
积分
36
帖子
33
#3
2004-6-28 20:33
网架上的高强螺栓,可以在安装前先进行抗拉实验,另外可以看质保书。
haiweizi
积分
156
帖子
112
#4
2004-6-28 21:22
高强螺栓有专业的规范要求:《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939,你所需的验收标准可以从这个上面查到!
可以根据这个规范来对高强螺栓来进行检验!!
螺栓球
积分
69
帖子
37
#5
2004-11-3 09:15
网架的高强螺栓验收:
1、网架加工前,应对网架高强螺栓的硬度检验。
2、网架高强螺栓应做抗拉实验。
3、网架安装完毕应检查高强螺栓是否拧紧、到位。
另外应该检查高强螺栓的外观质量、螺纹等。