游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
支座可以这样设置吗?
sammy wang
积分
48
帖子
55
#1
2004-4-29 09:55
这是一悬挑带拉杆的垂直封边网架(用SFCAD2000计算的)。网架拉杆处的支座设置为(固定、固定、固定的刚接支座),靠墙的上弦设置支座设置为(弹簧、弹簧、固定的弹性支座),计算后挠度不符和要求。把网架上弦支座设置为(固定、固定、固定的刚接支座)时,挠度就符合要求了,不知这样的支座设置是否合理?请大家多多指教!
谢谢!
(见附图!)
wangxiantie
积分
134
帖子
109
#2
2004-4-29 11:37
拉杆设在何处,挠度可能与拉杆位置有关。
zweih
积分
124
帖子
79
#3
2004-4-29 17:22
把靠墙的上弦支座设为(固定、固定、固定),即为约束三方向位移的铰支座。另建议拉杆数量与网架支座对应设五根。:)
haiweizi
积分
156
帖子
112
#4
2004-4-30 14:04
像这样告拉杆受力的网架,上弦的支座还是应该做成固定支座,一般的弹性支座很难满足规范规定的挠度值.
另:兄弟,你的网格是不是太小了?
zxtl
积分
33
帖子
34
#5
2004-7-3 09:26
象这种悬挑网架的上弦支座应固定支座,采用弹性支座不容易满足挠度要求。
多多指教!
Lu.Yong.Yan
积分
48
帖子
26
#6
2004-7-3 22:38
我是把上弦支座的X、Y方向的弹簧刚度设计大些,原因是设计时考虑这两个方向的约束大些的缘故。不知道这样做对吗??