中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
加橡胶支座的筒壳挠度超标怎么办?
大亨






积分 107
帖子 54
2004-7-8 16:28    顶部


在做一个柱面双层网架,下部结构不能承受较大水平力,采用了橡胶支座,<网壳结构技术规程>中要求挠度1/400,可计算出来不满足,仅有1/250,有什么办法解决这个问题吗?这样的结构有必要严格控制挠度吗?
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-7-8 21:14    顶部


柱面双层网架,可以按网架规程的挠度值来控制,网壳规程并没有强制要求.
这样成拱的网架,挠度和支座水平力是成类似反比的关系,如果有条件,增加下弦拉杆,加增加网架厚度,寻找合理的高跨比,纵向网格加密等.都可以得到一定的改善.



有心就好,身体力行
浮萍雨露






积分 219
帖子 176
2004-7-10 10:22    顶部


采用三心圆柱面。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2004-7-18 23:58    QQ 顶部


加橡胶支座的双层筒壳已不是严格意义上的网壳,还应该按网架结构规范控制,1/250应该可以。
 