单厂单跨厂房网架支座形式
zyzy






积分 77
帖子 37
2002-2-5 20:10    顶部


本人刚接一个单厂单跨厂房78X30M,屋该采用网架,2台吊车,柱距6M,本人第一次做网架,不知网架支座是采用点支撑还是采用边支撑,即支座是直接放于柱头还是在柱顶打一圈梁?
hare






积分 1030
帖子 687
2002-2-6 14:09    顶部


不设圈梁。
xb






积分 44
帖子 30
2002-3-22 00:08    顶部


对于该种结构形式,柱点支承网架应该比周边支承网架用钢量更省一些,因此将支座直接设在柱顶即可,完全没有必要为支承网架而打一圈梁(用于其他用途的圈梁不在此列),
kfhhwj






积分 143
帖子 67
2002-3-22 22:24    QQ 顶部


这种结构用圈梁和柱点支承含钢量相差不大,不过建议你用柱点支承,支承下弦,悬挑出半格受力会明显改善的。
 