游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢接柱脚需否设抗剪件?
snailingg
积分
38
帖子
46
#1
2004-5-21 08:34
如题
lzh
积分
7
帖子
6
#2
2004-5-26 15:50
以为按钢结构设计规范8.4.13执行
cloris79
积分
120
帖子
81
#3
2004-5-27 15:20
要设的。
zweih
积分
124
帖子
79
#4
2004-5-27 15:55
同意LZH的答复。如柱脚底板与砼基础间的摩擦力不够抵抗水平反力时,应设抗剪键。注意抗剪件的设置不与砼基础中的钢筋打架。:)
ozxm0004
积分
130
帖子
120
#5
2004-5-28 16:00
抗剪键主要是传递水平反力,当钢柱底面与基础表面的摩擦力不足与抵抗水平反力时,一般在柱底板中心设抗剪键。
lx-mlm
积分
336
帖子
188
#6
2004-5-31 17:31
国外规范是考虑螺栓抗剪的,而中国规范不考虑,是偏保守的。
所以即使不加抗剪件,如按照外国规范算够,我觉得也没必要加。
英雄之无敌
积分
84
帖子
60
#7
2004-6-8 12:30
按钢结构设计规范8.4.13要求,好多设计软件在设计刚接柱脚时均要设抗剪件,作用是当钢柱底面与基础表面的摩擦力不足与抵抗水平反力时,传递水平反力;以前老规范时做工程,曾就此问题与建研院专家探讨过,国内规范没有考虑锚栓抗剪,这是不符合事实的,事实上大家都知道锚栓在一定范围内是有抗剪作用的。本人在做工程时除非柱脚水平反力太大,一般是不加抗剪件。
捷影
积分
20
帖子
17
#8
2004-6-8 14:41
锚栓所提供抗剪力已
framer
积分
91
帖子
60
#9
2004-6-9 11:02
据我所知,现在施工队大都没设抗剪键,因为施工难。所以现在就算在设计中加了抗剪键也不见得能得以实施,因此也得考虑这方面因素,考虑锚栓抗剪。
飞天
积分
53
帖子
30
#10
2004-7-23 18:26
谁在设计柱脚时考虑锚栓的炕剪了?你的锚栓只能抗拉即抗拔而已。剪力键就是考虑到柱底与基础的摩擦力不足以承受水平剪力时(通常认为V》0.4N时要设)加剪力键承受。
cHZH
积分
53
帖子
29
#11
2004-7-26 17:13
其实大多数结构中大多数的柱脚水平剪力都不是很大,底板与混凝土间的摩擦力足以承受。而在实际的工作状态中,拔力和剪力很少能够同时达到最大,故一般可以将锚栓的垫片(足够厚)与底板围焊死,这样就可以将不是很大的剪力由摩擦力和锚栓共同承担,安全系数增大了。
huihui88
积分
60
帖子
77
#12
2004-7-28 10:23
曾经碰到过这么一个工程,柱底面埋入地下400mm,这样的钢柱是否可不设抗剪件?
lczhou
积分
21
帖子
13
#13
2004-7-28 18:18
《规程》第7.2.20条及《钢规》第8.4.13条规定:柱脚锚栓不宜用于承受柱脚底部的水平剪力,此水平剪力(Q)可由底板与混凝土基础间的摩擦力(F=0.4N)或设置抗剪件承受。判断柱脚是否需设置抗剪件的原则是:Q≤F,柱脚不需设置抗剪件,否则需设计抗剪件,所以,区分柱脚是否需设置抗剪件并不是柱脚的型式(铰接OR刚接),而是根据其受力情况确定。在实际工程中,通常单层门式轻型钢结构厂房的柱脚不论刚接或铰接均需设计抗剪件,因为单层门式轻型钢结构厂房的自重较轻,在风荷载作用下,产生上拔力及水平剪力,柱底与混凝土间不存要摩擦力,此时如柱脚没有抗剪件,柱脚锚栓同时承受向上的拉力及水平剪力,为拉弯构件。对于由普通钢筋制成的锚栓是相当不利的,所以一般规范都不允许用柱脚锚栓来承受水平剪力,柱脚锚栓的作用仅为:1、钢柱安装时定位;2、承受竖向拉力。而在带夹层的钢结构厂房或多、高层钢结构建筑中,由于其竖向荷较大,底板与基础间的摩擦力较水平力大,柱脚一般都不需设置抗剪件。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0