游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢管变截面节点如何处理?
sger
积分
21
帖子
15
#1
2004-8-8 08:40
单层钢屋顶,直径600钢管在顶端变截面为450,节点如何处理?
注,钢柱顶与钢梁刚接
wxfwj
积分
187
帖子
132
#2
2004-8-8 10:28
采用法兰式连接,用M20C级螺栓.
sger
积分
21
帖子
15
#3
2004-8-8 13:31
对了用法兰盘是否有点不美观,工建项目钢柱外露的
谢谢
YAJP
积分
566
帖子
378
#4
2004-8-8 19:47
用卷板机卷一个一头大一头小的管,然后焊接,接头处加内衬板。很多加工厂都能做。