中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架的高度及网格的大小规定如何?
rain-2000






积分 53
帖子 97
2004-8-8 17:57    顶部


网架的高度及网格的大小规定如何?
buck50






积分 49
帖子 45
2004-8-9 10:57    顶部


网格的划分需要综合考虑几方面的因素:1.一般不应超过18格(记得在<规范应用指南>上有);2.应考虑钢管下料节省材料,按我们的做法,2.0~2.4m最经济.3.网架的整体尺寸,小网架网格就应分得密些.
网架厚度一般应保证使腹杆与弦杆的夹角在30-60度之间,且应考虑其对挠度的影响,近来作的几个工程甲方倒是都要求网架很薄.
鄙人愚见, 请各位同好指正.
xuzhi






积分 144
帖子 92
2004-8-13 16:03    QQ 顶部


楼上兄台的意见我不敢苟同:
1."不般不超过18格"----不知所云
2."2.0~2.4m最经济"---这么小的网格怎么能做到最经济?就算荷载再小也会一不小心就弄到每平米二十几公斤.
  
其实网架的高度和网格大小都没有什么统一的规定,这要权衡各方利弊,才能得出最优的分格。有经验的设计者一拿到手就基本能定出一个最好的分格。
rain-2000






积分 53
帖子 97
2004-8-14 15:08    顶部


我不同意二位的说法,你们是否是工民建专业毕业的。我在我们的一本专业书上有这橛的规定,30米跨,30-60的。还有60往上的。网架的高度和网格都有分别的规定。
xuzhi






积分 144
帖子 92
2004-8-17 10:07    QQ 顶部


楼上的兄台,需知做结构的绝大多数情况下是要服从建筑的,不是怎么样经济就可以怎么设计的,例如高度,如果理论上采用3m合适,可能别人只允许你作2m高,你不能说你作不出来,你不能说挠度大,你是要想办法解决的。作设计绝不是书本上几句话就可以说清楚的。
英雄之无敌






积分 84
帖子 60
2004-9-2 10:28    QQ 顶部


同意:
  
[color=blue]楼上的兄台,需知做结构的绝大多数情况下是要服从建筑的,不是怎么样经济就可以怎么设计的,例如高度,如果理论上采用3m合适,可能别人只允许你作2m高,你不能说你作不出来,你不能说挠度大,你是要想办法解决的。作设计绝不是书本上几句话就可以说清楚的。
  
做工程设计应满足实际需要,综合各方面考虑(安全、经济、实用、美观);不是哪本书上几句话就可以确定的
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0