我现在设计一个120米跨的干煤棚,请教各位加荷载时应注意什么,风振系数怎么考虑?纵向风荷载的体型系数如何考虑?请各位赐教!急等。
大亨






积分 107
帖子 54
2004-8-20 11:58    顶部


    风振系数的计算好难,看规范也没完全弄明白,自己采用了一种近似计算方法,也不知道对不对:先计算结构的自振周期,取用3D3S中的地震荷载计算结果自振周期,套用荷载规范表7.4.3算出脉动增大系数,取脉动影响系数和振型系数为1,再利用公式7.4.2条算出最终的风振系数。
  如此大跨度的网架,我认为有三点应注意:
  1.结构选型,采用三心圆截面组合减少水平推力,
  2.工况组合,各种不利情况的组合要考虑到,
  3.考虑稳定性是否应进行验算,地震荷载是否应进行验算。
zxc_ok






积分 47
帖子 46
2004-9-5 07:31    顶部


干煤棚的设计应该说不是太难,但是由于其跨度,高度较大,设计应该小心才对。
在荷载输入时应尽可能地考虑各种工况,如风荷载的体型系数,活荷载,积灰荷载,温度荷载,
支座的假定和施工图的编制也应重点考虑,
对于稳定问题可以通过将小直径杆件许用应力降低的方法解决。
ericzhang71






积分 356
帖子 107
2004-9-7 08:45    顶部


本人准备设计一个78m跨的干煤棚,苦于没有经验.
不知拿位有参考资料?每平方米用钢量大概多少?谢谢!
钢构新虹






积分 68
帖子 61
2004-9-14 17:41    QQ 顶部


我司现在正在施工85m跨度的干煤棚,其干煤棚在海边,我基本风压按照1.1考虑的,还要加上考虑风将从不同方向吹来,加上左风右风总之很麻烦,共1.25万平方米。大概六七百吨左右了。是平板网架7%的坡度。
 