中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
加油站网架
sammy wang






积分 48
帖子 55
2004-7-24 11:05    顶部


35*35米的平板垂直封边的加油站网架,因垂直封边部分也用彩钢板维护,但网架垂直封边部分的节点球均未开固定维护板的孔,请问该如何处理?还有像这种网架的风载加几种工况呢?
   谢谢指教!
浪涛






积分 499
帖子 270
2004-7-24 13:41    顶部


可以用铁线将檩条绑扎到球节点上
  
一般情况需要考虑的工况
1.2恒+1.4活  
1.35恒+0.98活  
1.2恒+1.4正向风+0.84活  
1.0恒+1.4负向风
1.2恒+1.4活+0.84温度(+30)  
1.2恒+1.4活+0.84温度(-30)  
1.2恒+0.98活+1.3正向地震+0.28正向风  
1.2恒+0.98活+1.3负向地震+0.28负向风  
  
说明:其中地震考虑当地设防烈度,大于8度才考虑,主要是竖向地震 .
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-7-24 15:07    顶部


需要加支托但是对应位置没有留螺栓孔或者螺栓孔位置不对,这样的情况在网架屋面安装里很多,特别是造型复杂的网架,软件无法准确的定位基准孔。这个时候,最好就是现场焊接了,支托焊接很容易,但是需要选好焊条。焊接球网架的支托不都是焊接吗。
      加油站的网架一般面积都不大,垂直侧封部分球接点考虑左右风就可以了。考虑荷载工况,注意主要控制的工况就可以了。
  
楼上朋友提供的荷载工况比较多,想请教一下,你的荷载系数的取值的根据是什么?



有心就好,身体力行
hhua






积分 164
帖子 159
2004-7-24 18:16    顶部


请教一个问题:我进行多工况计算时,为何算第二种工况时的结果会覆盖掉第一种工况的结果呢?兄弟们,我很急啊,帮个忙!
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-7-24 23:23    顶部


这个问题从软件的数据文件来说,同一工程的所有文件一般都在一个目录下,每一次分析计算都产生唯一的结果文件,如果想比较,应该在每一次分析计算后备份文件。



有心就好,身体力行
muzili






积分 3
帖子 6
2004-7-29 09:28    顶部


如果网架形式是三面、两面或一面开敞时,风吸力增大,加载时如何考虑呢?
       谢谢!
英雄之无敌






积分 84
帖子 60
2004-9-2 10:38    QQ 顶部


如果网架球队尚未加工,只需手工在球上相应位置加开螺栓孔就行了;如果已加工好并已安装,只好现场焊接,需要选好焊条,45#钢和Q235焊接参照焊接规程JGJ81-2002。垂直侧封部分球节点考虑左右风载影响。
wanghj






积分 27
帖子 26
2004-9-2 11:29    顶部


二楼的先生,你的系数取值依据在那儿能找到?
ICANPLAY






积分 56
帖子 67
2004-9-5 20:46    顶部


网架设计岂能唯己所想就发挥,经验固然重要,但又要网架干什么呢
simend






积分 37
帖子 41
2004-9-13 16:29    顶部


二楼你用的是什么软件
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2004-10-24 11:13    QQ 顶部


为什么不再设计过程中,就垂直封檐的节点球在后期球图处理中用AUTOCAD来编辑出来呢,在加工厂里多加工一个球眼也不是费多大事,但现场安装就极大方便了。直接用支托就可以解决封檐板铺设问题,又省事又简单。
我们现在就是这样处理的。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
wswy






积分 218
帖子 168
2004-10-27 11:57    顶部


在加工图上增加封檐支托孔是很简单的事嘛,用铁丝栓?有点不可想象。
螺栓球






积分 69
帖子 37
2004-11-1 09:26    QQ 顶部


可以在周边螺栓球焊接支托进行连接,焊接应采用506焊条。
 