H型钢梁拼接段可否大于两道?(急)
xujie0410
积分
167
帖子
133
#1
2004-8-3 15:48
H型钢梁是否允许有两处拼接(腹板、翼缘按规范规定拼接)?(急)
a__guo
积分
74
帖子
57
#2
2004-8-4 08:38
只要能实现等强连接应该没什么问题!
只是有时候加工可能有困难!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#3
2004-8-9 15:07
最好根据弯矩包络图在弯矩较小的地方拼接。
dxy
积分
67
帖子
81
#4
2004-9-5 14:27
看甲方有没有意见
wosiwawa
积分
47
帖子
41
#5
2004-9-5 19:17
我觉得可以的,但是拼接位置应设计在弯矩最小的位置,并且翼缘的焊接位置与腹板的焊接位置要错开。
上海周铭
积分
3
帖子
3
#6
2004-9-6 09:41
我认为只要只要不违反钢结构质量验收规范《GB50205---2001>〉8.2.1的规定就可以,我是这样做的
linxi3568
积分
25
帖子
24
#7
2004-9-8 10:59
一般一个两端固结的梁应该有两个M=0的点,是不是不应大于两道?
xjtu
积分
58
帖子
37
#8
2009-10-16 00:08
一般的型材长度就是12m左右,对于24m跨度的构件当然我们不会在跨中拼接,这时候就出现了你说的两道拼接位置。
yhy777
积分
3
帖子
3
#9
2009-12-28 16:36
我也碰到了这个问题,高手能不能回答的详细点,别外M=0的位置一般在哪呢?
wzy0633
积分
18
帖子
16
#10
2010-3-14 10:13
上翼板可以在梁跨度中心三分之一处拼接。下翼板在跨度两边三分之一处拼接。这样都是在受力比较小的地方。更最要的是要保证对接焊口的质量。