中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
用网架做的塔架
钢构新虹






积分 68
帖子 61
2004-9-13 16:30    QQ 顶部


请教各位老师:
        1、请指教空间网架式塔架高度36m,风荷载怎么取值?小弟没搞过类似工程,请教的问题比较简单,见笑了,我一直不理解无围护的空间网架塔架(螺栓球节点)风怎么作用在它上面?因为无围护,空间网架式塔架上面除了杆件(螺栓球)全是空的,我一直认为作用在空间网架式塔架的风力很小吗?  
        2、空间网架塔架设计时活荷载怎么取值?  
        3、多谢了!
        (见图)
ICANPLAY






积分 56
帖子 67
2004-9-14 22:15    顶部


你可以按荷载规范上去取或按广告牌规范取,实际网架就是杆件和球节点有迎风面的,系数吗按上述两种规范,比较取了
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-9-15 11:10    顶部


风荷载不大,但是要参考荷载规范看看是否需要考虑风振系数,同时注意施工活荷载,用网架做这样的塔架,有时候需要工人上去施工的,还有,要注意平时有人随意攀爬,所以活荷载尽量多考虑.



有心就好,身体力行
钢构新虹






积分 68
帖子 61
2004-9-15 11:53    QQ 顶部


此塔在海边是个导航塔,且塔底标高为107m必需考虑风荷载,而且很大,中间的筒壳还要上人,请问活载应如何施加?
towerdesign






积分 863
帖子 362
2004-9-15 11:55    QQ 顶部


应该比照塔架取吧。构件,节点还是有迎风面积的,规范上有说明的。
  
不能说空的,就没有风荷载。



欢迎参与中华钢结构论坛。
钢构新虹






积分 68
帖子 61
2004-9-15 17:44    QQ 顶部


      每球节点都要施加风载,在迎风面考虑风载时,是否要考虑背风方向的风力呢?
towerdesign






积分 863
帖子 362
2004-9-15 18:23    QQ 顶部


那是自然的。背风面要考虑。后面如果有几排考虑几排,当然前面的有遮挡作用,可以有个“降低系数”。



欢迎参与中华钢结构论坛。
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-9-15 19:55    顶部


可以大致参考《建筑结构荷载规范》第36~37页的桁架结构的体型系数来取。塔高30米,需要考虑风振系数,有关计算请参考荷载规范。



有心就好,身体力行
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0