游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁梁连接中端板的厚度如何确定
myjping
积分
193
帖子
188
#1
2002-10-15 16:38
梁梁连接中端板的厚度如何确定
peterman722
积分
1099
帖子
381
#2
2002-10-17 21:14
可以根据连接所承受的内力来计算。
先求出各个螺栓的力,然后根据端板不同类型的板块,比如外伸的悬臂板,中间的两边,三边支撑板等,得到端板承受的最大弯矩,进而求出板厚。
门刚规程讲的比较详细,原理是塑性线法。
呆呆虫
积分
475
帖子
301
#3
2002-10-18 13:29
一般为高强螺栓直径的1-1.2倍较为合理.
ch237
积分
156
帖子
78
#4
2002-10-18 13:38
根据内力计算的来得!
yangxd
积分
17
帖子
39
#5
2004-7-20 13:23
楼上各位,我现在遇到一个问题,就是梁柱刚结节点用端板连接,而且根据梁宽要求要在梁宽方向排四列,这样在相关资料中找不到相关的系数进行简化计算端板的厚度,请教?
east
laoyinyan
积分
6
帖子
6
#6
2004-9-24 19:49
这个问题不难解决,一句话两句话也说不清,如果想了解这方面的情况请与我联系,QQ54391736
doubt
积分
530
帖子
428
#7
2004-9-25 16:31
我也这么设计过,按道理没有问题,节点弯矩太大引起的。只是后来想办法改成两排了,希望楼上两位有心得后一起交流。
yangxd
积分
17
帖子
39
#8
2004-11-2 19:47
我现在是这么处理的:把端板做成两块厚板,分部在梁的上下翼缘处,梁腹板的端板很薄且与柱不接触;计算模型相当于是个桁架!剪力由抗剪板承担!我也不知道这样简化怎样?
east
doubt
积分
530
帖子
428
#9
2004-11-3 13:14
楼上老兄说的我也尝试过,实际上是格构梁与柱刚接节点,我查了很多资料没有见到。
hjz22
积分
131
帖子
115
#10
2013-7-18 18:00
由于端板要抵抗弯矩,一般至少要取20厚。
结构老兵
积分
145
帖子
99
#11
2014-5-27 16:17
hjz22 wrote:
由于端板要抵抗弯矩,一般至少要取20厚。
门规中规定“不应小于16mm”,P42
窗含西岭
积分
18
帖子
22
#12
2014-10-27 14:02
结构老兵 wrote:
门规中规定“不应小于16mm”,P42
同时规定不宜小于螺栓直径