请教:球形铰支座的承压应力的计算方法
yvette
积分
11
帖子
8
#1
2004-9-6 19:28
请教各位:
如何计算球形铰支座的承压应力?谢谢!
yvette
积分
11
帖子
8
#2
2004-9-6 22:48
对不起,再做下列补充:
问题: 球铰支承点的局部承压应力(contact pressure)怎么验算?
注意: 是万向球铰,不是圆柱形枢轴. 钢结构设计规范GB50017-2003第76页公式7.6.3 好象只适合圆柱形的辊轴.
德国有专门计算球铰支座接触点压应力的公式,比如对Q345钢,当按公式计算出来的接触点应力小于1000MPa时,认为安全. 而通常Q345钢的设计强度仅为300MPa左右.
谢谢!
jeffery
积分
90
帖子
77
#3
2004-10-12 13:51
请问贵兄是不是SBP的?我们刚合作了一个工程,合作很愉快
支座处弹性计算下来总有集中应力很大进入塑性区,这个不可避免,但我认为只要塑性区没有大方面的发展应该没有问题
yvette
积分
11
帖子
8
#4
2004-10-13 21:06
:) 那阁下又是哪位? 不知做的是哪个项目?
我是新手上路, 实际工作中总是遇到这样那样的问题,还请以后多多指教.
谢谢!
又及: 正是考虑该塑性区不会大面积发展,所以才用Herz理论大幅度增加接触点的局部承压应力. 不知国内有没有相关的理论和计算方法?